关于保护用电流互感器
qlfh10n
qlfh10n Lv.2
2008年04月16日 21:55:19
来自于变压器
只看楼主

那位给解释下10p20 5p20 什么意思这种互感器如何测量误差,他的加工制作和普通互感器有什么区别谢谢

那位给解释下10p20 5p20 什么意思
这种互感器如何测量误差,他的加工制作和普通互感器有什么区别
谢谢
免费打赏
z290k2764
2008年05月07日 11:53:46
2楼
5P和10P,分别表示在额定准确限值i1时的复合误差限值为5%、10%;其准确限值系数标准值系列为5、10、15、20、30等,表示在短路故障下,若短路电流i与额定i1,相比的倍数小于该值,则误差控制在准确级范围内
回复
y13974198814
2008年11月02日 15:01:36
3楼
支持楼上的论述.5p20比10p20的要求高一点,所以其铁心也要大一些.
回复
wqk3721
2008年11月10日 14:08:20
4楼
这就是普通的互感器,我们都做5P60的
回复
qiuxuebao
2008年11月12日 10:24:00
5楼
请教二楼:在“5P20”中,“5”表示误差5%,“P20”表示短路电流i比额定i1=20倍,这样理解对吗?