确实是热点话题——过负荷不断电只报警
威武的草稿本
2023年12月13日 09:55:48
来自于断路器
只看楼主

在刚刚结束的中国土木工程学会工程防火技术分会 电气安全与火灾报警技术论坛 上,“过负荷不断电只报警”再度成为热点话题,多位专家表达了自己的观点,对这个问题有不同的理解。 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第 4.3.7条规定, 对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。 中国建筑设计研究院有限公司电气总工程师李俊民强调,对于“

在刚刚结束的中国土木工程学会工程防火技术分会 电气安全与火灾报警技术论坛 上,“过负荷不断电只报警”再度成为热点话题,多位专家表达了自己的观点,对这个问题有不同的理解。

《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第 4.3.7条规定, 对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。

中国建筑设计研究院有限公司电气总工程师李俊民强调,对于“ 过负荷保护作用于信号报警不切断电源”的情况, 断路器的脱扣器型号选择要与其功能对应,不能仅在设计说明中笼统说明。

笔者认为,这种情况 需要评估过负荷、断电哪个损失更大 ,不能主观、拍脑袋的做出判断。通常认为消防负荷满足这一条,行业内观点趋于一致。尤其对灭火系统需严格执行这条规定。而对防排烟系统用电负荷略有争议,有专家认为可不执行这条规定。但笔者认为需评估哪个损失更大。定性分析,防排烟系统关系到火灾时人员紧急疏散的大问题,如果过负荷断电会严重影响人员安全疏散,甚至造成人员伤亡。因此,需执行规范这一条。

过负荷不断电只报警,报警只在出现过负荷处 ,通常在终端配电处,其他地方不需要、也没有必要重复设置过负荷报警。 报警报到有人值班的场所,首选电工值班室 ,只有拥有电工证的电工才可处理过负荷问题。其次报到消防控制室。

实现过负荷不断电只报警的方式有多种 ,先举几例说明:


这个热点问题,你有何感想?