医学实验室的通风与空气调节

医学实验室,为取自人类人体才材料提供生 物学、微生物学、免疫学、化学、血液免疫学、血液学、生物物理学、细胞学、病理学、遗传学等相关检验,并提供疾病诊断、预防、评估和咨询等重要服务。为保证这些医疗服务的安全可靠的进行,通风和空气调节不容小觑,尤其是三区即污染区、半污染区、清洁区区域划分、气流组织需要从清洁区向污染区进行压力梯度设计设计。

实验室医疗工艺流线主要包括工作人员流线、受检者流线和物品流线。 实验室按照使用功能可分为通用实验室、专用实验室、辅助功能用房三类。 通用实验室一般包括临检、生化、免疫、微生物、细胞形态学、输血、病理等实验室; 专用实验室包括细胞与分子遗传学实验室、特定病原微生物实验室等; 辅助功能用房一般包括生物样本库、试剂库、洗消间、制水间、配电室、不间断电源(UPS)机房、生活区等。

实验室区域从生物安全管理的要求出发可划分为清洁区、半污染区、污染区,所有检验活动均应在污染区开展。 污染区一般包括通用实验室、专用实验室,还包括辅助功能用房中的生物样本库、试剂库、医疗废物处理室等。  半污染区一般包括辅助功能用房中的冷库、洗消间、制水间、配电室、弱电间、不间断电源(UPS)机房等。 清洁区一般包括辅助功能用房中的办公区(办公室、会议室、示教室、资料室等)、生活区等。

实验区入口处应设置危害性标志、安全告示,应明确标示出生物防护级别、操作的致病性生物因子、实验室负责人姓名、紧急联络方式等。  实验室的每个出、入口应清晰可辨,紧急出口应有标记。


通风与空气调节

  一般规定          

实验室主要功能房间的最小新风量不宜小于2次/h,最小换气次数不宜小于6次/h。 实验室温度宜控制在18℃~26 ℃、相对湿度宜控制在30%~70%。仪器设备对室内温湿度有特殊要求的,室内温湿度参数应参照仪器说明确定。

实验室污染区、半污染区、清洁区之间应有压力梯度,气流应保持清洁区流向半污染区,半污染区流向污染区。 实验室污染区宜对周围环境保持负压,以防止污染扩散;清洁区相对于污染区应保持正压。有静压差要求的实验室,在入口处宜安装空气压力显示装置,量程要与实验室静压差相匹配。实验室通风空调系统的设计应符合GB50736的有关规定。

 通风          

实验室可以利用自然通风,当采用机械通风系统时应避免交叉污染,实验室排风应通过独立于建筑物其他公共通风系统的管道排出。 凡涉及有毒、有害、易爆炸或可燃物气体、挥发性溶媒、化学致癌剂气体产生时,应采用全排风系统。排风机应设置在排风管路末端,排风应经无害化处理后排至室外。

实验室内设置生物安全柜时,生物安全柜与排风系统的连接方式应满足表的要求。

表  生物安全柜与排风系统的连接方式

当生物安全柜排风在室内循环时,室内应设置机械通风系统;当生物安全柜排风管道连接排出时,应通过独立于建筑物其他公共通风系统的管道排出。 有通风柜、生物安全柜的实验室应进行风量平衡计算,宜设置机械补风系统。

新风应直接取自室外,新风口应设有初效、中效二级过滤器,并应设置压差报警装置,提示清洗或更换过滤器。 新风应经冷、热处理后方可送入实验室。新风口应远离排风口,通风柜和生物安全柜的排风宜排至屋面。

空气调节          

实验室空调冷热源的设置应确保实验室全年正常运行。可采用集中或分散式空调冷热源,宜独立设置空调冷热源,当采用集中冷热源时实验室宜设置备用冷热源。 实验室空调系统的夏季除湿再热热源,条件允许时优先采用四管制多功能热泵机组的冷凝废热。实验室空调系统的划分应根据操作对象的危害程度、平面布置等情况经技术经济比较后确定,应有利于实验室消毒灭菌、自动控制系统的设置和节能运行,并应采取有效措施避免交叉污染。实验室空调系统应独立设置,不应与其他非实验室区域共用全空气空调系统。实验室清洁区、半污染区、污染区的空调系统应各自独立设置,不应共用全空气空调系统。

开放式实验室宜采用带循环风的空调系统。 临床基因扩增实验室(PCR实验室)、生物安全二级实验室宜采用全新风系统,并采取变新风量或热回收等有效节能运行措施。当采用带循环风的空调系统时应避免污染和交叉污染。仪器设备相对集中、设备散热量较大的房间,应根据仪器设备运行功率及散热情况合理配置通风空调设备,考虑全年供冷的可能性。

气流组织          

实验室内各种设备的位置应有利于气流由被污染风险低的空间向被污染风险高的空间流动,最大限度减少室内回流与涡流。

实验室气流组织宜采用上送上回或上送上排形式,排风口宜设置在室内被污染风险最高的区域或部位。

设置生物安全柜的实验室气流组织宜采用上送下排方式,送风口和排风口布置应有利于室内可能被污染空气的排出。

在生物安全柜操作面或其他有气溶胶操作地点的上方附近不应设送风口。

气流组织上送下排时,排风口下沿离地面不宜低于0.1 m,上沿高度不宜超过地面之上0.6 m。排风口面风速不宜大于1m/s。

部件与材料          

空调机组应满足下列要求:

a)  内部结构及配置的零部件应便于消毒、清洗并能顺利排除清洗废水,不易积尘、积水和滋生细菌;

b)  表面冷却器的冷凝水排出口,宜设在正压段。否则应设能防倒吸并在负压时能顺利排出冷凝水的装置,当设置水封时,水封高度应大于凝水盘处压力;

c)  新风机组和空调机组内各级空气过滤器前后应设置压差计;

d)  当采用表面冷却器时,截面的气流速度不宜大于2.5m/s;

e)  当采用净化空调机组时,机组箱体的密封应可靠,当机组内试验压力保持1500 Pa的静压值时,箱体的漏风率不应大于2%;

f)  送风系统正压段过滤器应选用对大于等于0.5μm微粒计数效率不低于40%的中效过滤器;

g)  空调机组的基础对地面的高度不宜低于200 mm。空调机组安装时应调平,并做减振处理;

h)  各检查门应平整,密封条应严密;

i)  空调机组正压段的检修门宜向内开,负压段的检修门宜向外开。

风管材料和制作应符合GB 50243、GB 50591的有关规定。 应在新风、送风的总管和支管上的方便操作的位置,按GB 50243、GB 50591的要求开风量检测孔。空调及通风设备宜有较宽敞的设置场所,不宜露天设置。设置于屋面的管道及阀门应进行有效的防护措施。

tumux_79016
2023年12月11日 11:43:35
2楼
根据GB/T 19495-2004《洁净室及其控制环境》,医学实验室内应按照洁净度级别和卫生等级要求对实验室空间进行合理的分区。不同区域应分别实现不同的空气干净度,通常采用板式过滤器实现空气过滤,并通过末端过滤器保证洁净度要求。气流组织上,需要结合AIA/ISPE洁净室行业准则关于建筑物机械系统设计和通风设计的要求,进行室内空气流场的优化设计,保证空气流动均匀和有效。同时,在进行气流组织设计时,需要结合实验室区域的洁净度级别、人员活动、设备操作等因素进行科学合理的设计,确保实验室内空气质量符合实验环境的要求。