关于施工缝的问题,都知道梁是不能在高度方向上混凝土浇筑一半留一半的,也就是所谓的留置半梁施工缝,像下图里留置成半梁会有什么危害及产生的机理?         我们知道梁的纵向受力筋计算是通过正截面计算而来的,留置半梁,实际上等于将梁的有效高度降低了,也就是截面的承载力降低了。下面就单以一个三跨连续梁的弯矩图为例进行分析(见连续梁弯矩图)

关于施工缝的问题,都知道梁是不能在高度方向上混凝土浇筑一半留一半的,也就是所谓的留置半梁施工缝,像下图里留置成半梁会有什么危害及产生的机理?

        我们知道梁的纵向受力筋计算是通过正截面计算而来的,留置半梁,实际上等于将梁的有效高度降低了,也就是截面的承载力降低了。下面就单以一个三跨连续梁的弯矩图为例进行分析(见连续梁弯矩图)
         从弯矩图上可以看出,梁跨中上部承受压应力,下部承受拉应力。梁跨中下部受拉承受的是正弯矩,半梁的出现,将原先的梁底部钢筋和顶部钢筋变成了仅剩梁的底部钢筋了(如下图所示);梁跨中上部原本由钢筋和混凝土共同承受的压应力,变了仅由混凝土来承受压力的状态,造成混凝土受压超荷,但由于是施工阶段,设计的上部荷载并未完全加到梁上(梁中段部分),一般不会有太明显的破坏。

        但是在梁的支座附近上部 是受负弯矩的, 承受拉应力,这个力主要由支座负弯矩钢筋来承担     由于半梁的出现,造成支座附近负弯矩的钢筋没有和下部混凝土一起建筑,也就无法与混凝土共同承受支座上部的拉应力,造成此处的拉力完全由混凝土来承受。   我们知道混凝土的受拉很薄弱,约为受压的1/10,即使在上部荷载没有完全加载的情况下,也极易开裂,见下图支座负筋的裂缝。

免费打赏
yj蓝天
2023年12月09日 20:54:07
3楼

好资料,学习啦,谢谢楼主分享

回复
jiangong1011
2023年12月10日 09:43:22
4楼

非常好的帖子,又学习到了新知识