低温氯化钙溶液螺杆机组系统进水
wshmlq
wshmlq Lv.3
2008年04月16日 19:00:07
来自于制冷技术
只看楼主

一台低温-10度氯化钙溶液螺杆机组(品牌:盾安),蒸发器因为进焊渣杂质,导致铜管破损,引起系统进水(氯化钙溶液)。现在请大家讨论用什么方案来实现简单而快速的处理措施。下面是在处理过程中的一些图片。请大家多多出高招!

一台低温-10度氯化钙溶液螺杆机组(品牌:盾安),蒸发器因为进焊渣杂质,导致铜管破损,引起系统进水(氯化钙溶液)。现在请大家讨论用什么方案来实现简单而快速的处理措施。下面是在处理过程中的一些图片。请大家多多出高招!
免费打赏
wshmlq
2008年04月16日 19:05:43
2楼
进水处图片
回复
wshmlq
2008年04月16日 19:10:48
3楼
回复
wshmlq
2008年04月16日 19:34:30
4楼
设备为双机头双系统螺杆机组。因为蒸发器多处微漏。赌管两根处理后没有用。后来是更换了整个蒸发器组件。对系统的压缩机进行了拆卸清洗,烘干,抽空处理。对冷凝器进行了氮气的吹洗,烘干,抽空处理。对系统管路也同样进行了氮气的吹洗。最后装好所有的管路还进行了一次抽空处理。最后问题是做好所有上面的过程后系统还是不能够正常运行。系统出现低压保护。(制冷剂加的足够了,一号机头运行1小时左右保护,2机头是一直保护)有没有卤化现象。分析最后是回器过滤器赌,什么赌呢?脏赌?冰赌?都不是。是氯化钙结晶后形成的赌!到 现在我也不能够给定义是什么赌。在这里问题一:氯化钙为什么没有在干燥过滤器这里产生结晶体,而在回气过滤器上出现结晶呢?问题二,遇到氯化钙溶液进水除了一次次过滤结晶体,拆下回气过滤网的高劳动强度外还有什么更加可行的方法。(拆回气过滤器很麻烦的,不是下机组说一个人就可以吧回气管给卸下来的)
回复
wshmlq
2008年04月18日 18:52:48
5楼
怎么没有人讨论这个话题呢?难道大家都 没有碰到过这种案例吗?
回复
compmen
2008年04月18日 20:09:18
6楼
出个嗖主意 让压机和系统分离 再把膨胀阀拆掉 把纯净水加热 用泵打进系统 氯化钙和水高融 可以把氯化钙带出系统

估计差不多了 在排水 用空气吹干(比较省钱) 再抽真空 时间长些 真空度越低越好 时间长些 可以让水分全部蒸发 抽出系统

然后再把压机和系统连接 真空 加冷媒

问题一 氯化钙结晶都是在温度低的情况析出 我说的是常压下

问题二 用我的办法你就不用拆过滤网了吧 因为结晶已经和水溶解 被水带走了

主意嗖了点 但是感觉可行 水越干净越好 最好是蒸馏水(你要是钱多的话)

大家仍砖头.菜刀.拖鞋.鸡蛋的时候轻点 兄弟招架不住
回复
wolai92
2008年04月21日 00:44:06
7楼
暂时把回气过滤网拆除 再把干燥过滤器的滤网加密 慢慢提晶吧
楼上的法子若可以的话 也太累人了 尽量别这么搞