建构筑物的钢螺旋梯分为中柱式和板式,中柱式螺旋梯可用于室内或室外,板式螺旋梯一般用于室内。
中柱式螺旋梯
1)中柱式螺旋梯层高宜在 2. 7~6m, 由钢管立柱、预制扇形踏步板、钢平台板及栏杆等焊接组成,如见图一所示。钢立柱连接长度依材料长度而定,但每梯段内不应超过一个接头。
2)中柱式螺旋梯梯宽应不小于 750mm, 踏步宜按每周16级踏板布置。踏步高度对于室内梯不宜大于195mm, 对于室外梯不宜大于 220mm。
板式螺旋梯
1)板式螺旋梯的层高一般为 4~7m, 其由内、外焊接空腹环梁、底部封板、踏步板、加劲和栏杆组成,见图 二、图 三 所示。
2)板式钢螺旋梯的梯宽一般取 1000mm 1500mm, 其踏步分级及踏步角应按不同层高确定,踏步高度不宜大于150mm