空调压缩机和四通阀串气,说明高压高温排气进入了低压吸气,由于加热了低压吸气温度,压缩机的排气温度将更高,排气管烫得手都不能摸,同时,压缩机的运转温度也很高。 压缩机串气,不但吸排气温度很高,吸气压力也比正常高,由于压缩机的气阀(阀片)关闭不严,部分排气压力串回了低压腔,所以排气压力(高压)上不去,会比正常压力低,运转电流也会比正常低。
空调压缩机和四通阀串气,说明高压高温排气进入了低压吸气,由于加热了低压吸气温度,压缩机的排气温度将更高,排气管烫得手都不能摸,同时,压缩机的运转温度也很高。
四通阀串气,是经过压缩后高压高温气体在四通阀里往低压管串回压缩机或低压端的。手摸四通阀接管,本该冷的管反而发热。应该肯定,压缩机实际做的功增加了。
4、压缩机窜气,回气无吸力。四通阀窜气回气管吸力较大,手摸回气管烫手。
如何用“触摸法”检查电磁四通阀?
通过感觉电磁四通阀的换向阀上的6根管,即压缩机的排气管、吸气管、至内部的冷却管、左后导毛细管和右前导毛细管的温差,并对比这些温差,就可初步了解故障所在,具体见下表:
工作情况 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
来自压 缩机的排气管 |
至压缩机的吸气管 |
至内部 冷却管 |
至外部 冷却管 |
左后导 毛细管 |
右前导 毛细管 |
|
制冷正常 | 热 | 冷 | 冷 | 热 | 阀体温度 | 阀体温度 |
制热正常 | 热 | 冷 | 热 | 冷 | 阀体温度 | 阀体温度 |
流量不够,造成换向阀换向不完全 | 热 | 暖 | 暖 | 热 | 阀体温度 | 热 |
导向的两孔开启,造成换向阀换向不完全 | 热 | 暖 | 暖 | 热 | 热 | 热 |
阀孔肮脏,造成从制冷到制热不换向 | 热 | 冷 | 冷 | 热 | 阀体温度 | 热 |
导管堵塞,造成从制冷到制热不换向 | 热 | 冷 | 冷 | 热 | 阀体温度 | 阀体温度 |
导向的两孔开启,造成从制冷到制热不换向 | 热 | 冷 | 冷 | 热 | 热 | 热 |
压缩机故障,造成从制冷到制热不换向 | 暖 | 冷 | 冷 | 暖 | 阀体温度 | 暖 |
压力差太高,造成从制热到制冷不换向 | 热 | 冷 | 热 | 冷 | 阀体温度 | 阀体温度 |
导管堵塞,造成从制热到制冷不换向 | 热 | 冷 | 热 | 冷 | 阀体温度 | 阀体温度 |
分压孔污脏,造成从制热到制冷不换向 | 热 | 冷 | 热 | 冷 | 热 | 阀体温度 |
导向有毛病,造成从制热到制冷不换向 | 热 | 冷 | 热 | 冷 | 热 | 热 |
压缩机故障,造成从制热到制冷不换向 | 暖 | 冷 | 暖 | 冷 | 暖 | 阀体温度 |
阀体损坏,造成制热明显泄漏 | 热 | 热 | 热 | 热 | 阀体温度 | 热 |
阀在冲程中间位置,造成制热时明显泄漏 | 热 | 热 | 热 | 热 | 阀体温度 | 热 |
活塞末端的针阀泄漏 | 热 | 冷 | 热 | 冷 | 阀体温度 | 比阀体温 |
导向和针阀泄漏 | 热 | 冷 | 热 | 冷 | 比阀体温 | 比阀体温 |