卫生间楼板马镫
最近看到一个×城地产公司的工程体系文件,在这个体系文件里看到这么一张图:
图片后面的文字说明: 卫生间等有防水要求的部位必须采用钢筋马镫,严禁采用砼马镫。
该文件同时提到: 地下室外墙禁止使用水泥撑条。
为什么不允许使用砼马镫?有什么原因?
让我们先来看一个人防问题。
我们在人防施工中,经常会碰到人防墙体不允许使用水泥支撑条的问题。
那么,人防墙体不允许使用水泥支撑条的依据何在?
GB50134-2004《人民防空工程施工及验收规范》第6.2.1条规定: 临空墙、门框墙的模板安装严禁采用混凝土预制件,也就是水泥撑条。
这是因为混凝土预制件的强度较低,无法承受爆炸冲击波带来的强大压力。因此,我们必须采用其他强度更高的材料进行施工,以确保人防工程的安全性。
因此,人防墙加固不能用长水泥垫块支撑,也不能用钢筋支撑直接穿过人防墙体,只能使用不可拆卸的止水螺杆固定。这是因为人防墙对密闭性有要求,不能留洞,水泥撑条容易松动脱落留下孔隙。而止水螺栓是没有塑料套管的,螺栓使用后也无法抽出,所以不会在人防墙上留下孔洞,影响气密性。
2021年12月14日,住建部关于发布《房屋建筑和 市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、 设备和材料淘汰目录(第一批)》的公告。
该公告提到: 禁止使用现场简易制作钢筋保护层垫块工艺,即在施工现场采用拌制砂浆、通过切割成型等方法制作钢筋保护层垫块。要求用专业化压制设备和标准模具生产垫块工艺等。
回到开头,为什么禁止卫生间楼板使用水泥马镫?
大概原因也就是因为水泥马镫强度不足,而卫生间楼板厚度往往比客餐厅、卧室楼板要小,容易造成面层钢筋塌陷(如浇筑混凝土人员踩踏),造成渗水隐患。
现浇楼板的底层筋用水泥马凳,而面层负弯筋下用钢筋马凳。这是因为,底层筋的保护层厚度仅为2cm,钢筋马凳无法制作及安装,只能用水泥马凳。而面层负弯筋与底层筋之间有≥5-8cm的距离,水泥马凳过厚,不宜使用。根据经验得知,钢筋靠模板侧部分均用水泥马凳,而两层钢筋之间用钢筋马凳。
(图:卫生间水泥垫块、钢筋马镫)
针对卫生间等多水房间,禁止采用水泥马镫,全数应用成品钢筋马镫,马镫支腿进行防锈处理,防止混凝土浇筑过程中钢筋位置偏差较大,削减楼板有效厚度,结构板受荷能力降低。
当然了,水泥马镫并没有被禁止,相反地,人们研究出了各种各样新型马镫:
同样道理,卫生间也不宜使用塑料马镫。
(图:卫生间塑料马镫)
(图: 卫生间塑料马镫 )