电池房氢气告警值介绍和选定
yj蓝天
yj蓝天 Lv.16
2023年11月26日 10:17:44
来自于节能技术
只看楼主

电池房氢气告警值介绍和选定 1、ppm概念 ppm浓度(parts per million)是用溶质质量占全部溶液质量的百万分比来表示的浓度,也称百万分比浓度。经常用于浓度非常小的场合下,与之相似的还有ppb(parts per billion)。对于气体,ppm一般指摩尔分数或体积分数,对于溶液,ppm一般指质量浓度。 GB50177-2005氢气站设计规范中提到:氢气在空气中的燃烧界限为4%~75%

电池房氢气告警值介绍和选定

1ppm概念

ppm浓度(parts per million)是用溶质质量占全部溶液质量的百万分比来表示的浓度,也称百万分比浓度。经常用于浓度非常小的场合下,与之相似的还有ppb(parts per billion)。对于气体,ppm一般指摩尔分数或体积分数,对于溶液,ppm一般指质量浓度。

GB50177-2005氢气站设计规范中提到:氢气在空气中的燃烧界限为4%~75%(体积比),在氧气中为4.5%~94%(体积)。

 

2LEL概念

“LEL” 英文全称:Lower Explosive Limit。中文解释为“爆炸下限”,可燃气体检测仪LEL意思是指当空气中的可燃气体浓度遇明火爆炸的最低浓度,即100%LEL。它是针对可燃气体的一个技术词语,一般可燃气体的量程是0-100%LEL。

举个例子:氢气的“爆炸下限”为4% 体积比,那也就是说,把这个4%体积比进行一百等分,让4%体积比对应100%LEL,也就是说,当检测仪数值到达25%LEL报警点时,相当于此时氢气的含量为1%体积比。

此时的氢气检测仪报警不是达到爆炸下限 ,而是提醒要采取相应的措施了。比如首先开启排气扇、消防风机通风,然后查找电池产生氢气的原因,将故障电池进行更换。提前报警利于及时处理爆炸危险,尽可能避免人员财产损失。

某机房电池间氢气浓度设置在10000ppm的时候发出告警,即氢气浓度在1%体积比的时候产生告警。按照25%LEL预警。需要注意此时不会导致燃烧和爆炸,无需恐慌。运维人员需要知道此参数的意义和设置缘由。

正常值很小

 


fb92417fdb98fcab7822.doc
124 KB
立即下载
tumux_11846
2023年11月26日 10:20:10
2楼
电池房氢气告警值的选定应该遵循现行规范的要求,在行业规范中通常会给出告警值的选择范围和相应的建议。例如,在《建筑电气设计规范》GB 50057中,针对电池房氢气的安全要求做出了规定。该规范要求,电池房的氢气应该采用连续可调节的氢气警报和自动排风系统来控制,氢气浓度告警值应不大于25%LEL。此外,氢气浓度达到20%LEL时应立即采取应急措施,确保电池房安全。因此,建议选定25%LEL作为电池房氢气告警值。同时,为确保电池房的安全,还应按照规范要求定期检测和维护氢气警报和自动排风系统,以便及时发现和处理氢气泄漏等安全隐患。
回复
放水发电
2023年11月27日 08:38:31
3楼

这份资料非常不错,支持与感谢能上传分享

回复
yj蓝天
2023年11月28日 07:23:17
4楼

多谢楼上两位的关注,希望资料对您们有参考价值