电池房氢气告警值介绍和选定 1、ppm概念 ppm浓度(parts per million)是用溶质质量占全部溶液质量的百万分比来表示的浓度,也称百万分比浓度。经常用于浓度非常小的场合下,与之相似的还有ppb(parts per billion)。对于气体,ppm一般指摩尔分数或体积分数,对于溶液,ppm一般指质量浓度。 GB50177-2005氢气站设计规范中提到:氢气在空气中的燃烧界限为4%~75%
电池房氢气告警值介绍和选定
1、ppm概念
ppm浓度(parts per million)是用溶质质量占全部溶液质量的百万分比来表示的浓度,也称百万分比浓度。经常用于浓度非常小的场合下,与之相似的还有ppb(parts per billion)。对于气体,ppm一般指摩尔分数或体积分数,对于溶液,ppm一般指质量浓度。
GB50177-2005氢气站设计规范中提到:氢气在空气中的燃烧界限为4%~75%(体积比),在氧气中为4.5%~94%(体积)。
2、LEL概念
“LEL” 英文全称:Lower Explosive Limit。中文解释为“爆炸下限”,可燃气体检测仪中LEL意思是指当空气中的可燃气体浓度遇明火爆炸的最低浓度,即100%LEL。它是针对可燃气体的一个技术词语,一般可燃气体的量程是0-100%LEL。
举个例子:氢气的“爆炸下限”为4% 体积比,那也就是说,把这个4%体积比进行一百等分,让4%体积比对应100%LEL,也就是说,当检测仪数值到达25%LEL报警点时,相当于此时氢气的含量为1%体积比。
此时的氢气检测仪报警不是达到爆炸下限 ,而是提醒要采取相应的措施了。比如首先开启排气扇、消防风机通风,然后查找电池产生氢气的原因,将故障电池进行更换。提前报警利于及时处理爆炸危险,尽可能避免人员财产损失。
某机房电池间氢气浓度设置在10000ppm的时候发出告警,即氢气浓度在1%体积比的时候产生告警。按照25%LEL预警。需要注意此时不会导致燃烧和爆炸,无需恐慌。运维人员需要知道此参数的意义和设置缘由。
正常值很小