1. 材料要求 所采用的管子和焊接材料应符合设计规定,并具有出厂合格证明成质量鉴定文件。 制冷系统的各类阀件必须采用专用产品,并有出厂合格证。 铜管内外壁均应光洁、无疵孔、裂缝、结疤、层裂等缺陷。 2. 作业条件 设计图纸、技术文件齐全,制冷工艺及施工程序清楚。 建筑结构工程施工完毕,室内装修基本完成,与管道连接的设备已安装找正完毕,管道穿过结构部位的孔洞已配合预留,尺寸正确。预埋件设置恰当,符合制冷管道施工要求。

1. 材料要求

所采用的管子和焊接材料应符合设计规定,并具有出厂合格证明成质量鉴定文件。

制冷系统的各类阀件必须采用专用产品,并有出厂合格证。

铜管内外壁均应光洁、无疵孔、裂缝、结疤、层裂等缺陷。

2. 作业条件

设计图纸、技术文件齐全,制冷工艺及施工程序清楚。

建筑结构工程施工完毕,室内装修基本完成,与管道连接的设备已安装找正完毕,管道穿过结构部位的孔洞已配合预留,尺寸正确。预埋件设置恰当,符合制冷管道施工要求。

施工准备工作完成,材料送至现场。

3. 管道安装

特别注意:

在运输、贮存和施工现场,铜管两端用塑料封帽将管口封住,焊接铜管前必须进行清洁(用酒精在管内侧进行拖洗),保证铜管内无灰尘、无水份。

焊接铜管时必须充氮焊接,氮气气压0.05~0.03Mpa。

安装多套多联机组时,必须对制冷剂管路进行标识,避免机组之间管路混淆。

在连接室外机处液管侧加装一个双向干燥过滤器。

按照设计规定,预制加工支吊管架。支吊架型式间距见下表。

制冷管道支吊架间距表

管径      

(mm)      

< φ 45      

× 2.5      

φ 45      

× 2.5      

φ 57      

× 3.5      

φ 76 × 3.5      

φ 89 × 3.5      

φ 108 × 4      

φ 133 × 4      

φ 159      

× 4.5      

φ 219      

× 6      

> φ 377      

× 7      

管道、吊架最大间距 (m)      

1.0      

1.5      

2.0      

2.5      

3      

4      

5      

6.5      

焊工资格:

1)制冷剂管的焊接

(1)操作者必须熟练掌握焊具的使用方法和操作技术,持有焊工证。

(2)必须经过专门的学习培训,并取得有关部门颁发的“特种工操作证”方可从事手工焊接作业。

(2)分歧管的安装

1 )Y型分歧管的安装

Y 型分歧管连接示意如下图所示。进口接室外机或上一分支,出口接室内机或下一分支。

分歧管起着制冷剂分流的作用,所以分歧管的选择和安装对于多联机组的运行是非常重要的。在正确选择分歧管的基础上,安装遵循分歧管的安装规范。

所选的现场用管尺寸不同于分歧管接头尺寸,则用切管器在所需的接管尺寸的中部切开,并去除毛刺。

安装Y型分歧管尽量使其分歧管竖向或水平。水平放置时,倾斜度在±30 o 以内。放置在正确的位置后,充氮焊接。

每对分歧管均配有泡沫,用泡沫将分歧管包好,上下泡沫用不干胶密封。泡沫部分和无泡沫部分均用保温管包好。泡沫和保温管对接部分用不干胶密封。

2 )分歧集管的安装

a. 选择分歧集管。分歧集管为变径直管,可以连接不同的管子直径。

b. 如果所选的现场用管尺寸不同于分歧管接头尺寸,则用切管器在所需的接管尺寸的中部切开,并去除毛刺。

c. 不用的分支封闭。可将管口夹扁,然后焊接密封。

d. 分歧管保温。

e. 支撑分歧管。做好保温后,将分歧管用支架支撑或排在悬臂支架上。

4. 吹洗

主要目的是:

(1)除去管内焊接时由于充氮保护焊不足造成的氧化物。

(2)除去因不当贮运而进入管内的杂质和水分。

(3)检查室内机和室外机之间管道系统的连接是否有大的泄漏。

吹洗步骤:                                                  

(1)将压力表装在氮气瓶上

(2)压力表高压端接上小管(液管)的注氟嘴;

(3)用盲塞将室内机A侧之外的所有铜管接口处堵塞好。

(4)打开氮气瓶阀,维持压力在5 Kg/cm 2

(5)检查氮气是否流过室内机A液管。

(6)吹洗

用手中的绝缘材料抵住管口,当压力大的无法抵住时,快速释放绝缘物。再用绝缘物抵住管口,如此反复几次,直到没有没有杂物吹出为止。

(7)关闭氮气主阀

(8)对室内机B重复以上操作

(9)对液管吹洗完毕后,再对气管进行吹洗,吹洗步骤跟吹洗液管步骤一样。

5. 连接管的保压检漏

一套系统的制冷剂连接管焊接好后,在室外机侧的大小管上各焊接一个注氟嘴。将连接至室内、外机端的管子用钳子夹扁,焊死。进入连接管的保压检漏阶段。

操作步骤:

(1)加压

在室外机侧的大、小管的注氟嘴处用氮气加压:

步骤1:增加压力到0.3MPa等3分钟或更多;

步骤2:增加压力到1.5MPa等3分钟或更多;

步骤1和2主要检查大漏点,发现大漏点立即重焊或补焊漏点;

步骤3:增加压力2.5MPa大约24小时 ,检验微小的泄露;

增加压力到2.5Mpa,等待时间如果很短,也是不能保证检测到微小的泄露,因此步骤3 保压需24小时。

(2)检查压降

检验合格的标准:除温度的影响,压力降在0.02Mpa以内为合格(温度变化1℃,压力大约变化0.01Mpa)。

比如:充氮2.5Mpa,当时温度为30℃,24小时后,温度变化25℃,发现压力为2.43 Mpa以上为合格,2.43 Mpa以下为不合格。

不合格一定要查到漏点。查出漏点后重焊或补焊,然后重复以上步骤,再充氮加压保压,直到压力降在合格的范围内。

(3)检测泄露

[ 检测1] 当发现有压力降时,仔细按以下方法检漏:

(1)用耳朵检测……听主要泄露的声音

(2)用手检测……在连接部位用手检测是否有泄露

 [ 检测2]用上述方法检不出来,释放氮气,充氟利昂0.5Mpa左右。

(1)用肥皂和水检测……肥皂泡显示泄露的位置。

(2)使用检测器(如卤化物检测器)进行检测漏点。

用以上方法,直到查到所有可能的漏点。

6. 保温

确认制冷剂连接管没有泄漏后,可对连接管进行保温。

按要求的厚度对制冷剂管进行包扎,保温管之间的缝隙用不干胶密封。用包扎带包扎保温管,延长保温管的老化时间。

7. 系统充制冷剂

制冷系统充灌制冷剂时,应将装有质量合格的制冷剂钢瓶在磅秤上称好重量,做好记录,用连接管与机组注液阀接通,利用系统内的真空度,使制冷剂注入系统。

当系统内的压力升至0.196~0.2.94MPa(2~3kgf/cm 2 )时,应对系统再次进行检漏。查明泄漏后应予以修复,再充灌制冷剂。

当系统压力与钢瓶压力相同时,即可起动压缩机,加快充入速度,直至符合系统需要的制冷剂重量。 