审图中要求地下室顶板板厚不小于250,是否合理
czcivilczcivil
2023年11月12日 11:27:12
只看楼主

审图中要求地下室顶板板厚不小于250,是否合理,地下室顶板为非全埋地下室顶板,专家意见是地下室顶板有1500覆土,需要植草,要按照种植屋面进行考虑,各位大神,是否可以不用考虑如此厚楼板

审图中要求地下室顶板板厚不小于250,是否合理,地下室顶板为非全埋地下室顶板,专家意见是地下室顶板有1500覆土,需要植草,要按照种植屋面进行考虑,各位大神,是否可以不用考虑如此厚楼板

免费打赏
wx_1559182574299
2023年11月12日 11:32:39
2楼

混凝土自防水厚度不小于250,应该是按照这条来的

回复
甲方施工员
2023年11月12日 13:20:47
3楼

规范依据一

根据《地下工程防水技术规范》2008 第4.1.7条: 防水混凝土结构,应符合下列规定:(1) 结构厚度不应小于250mm; (2) 裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通; (3)钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。

规范依据二

根据《种植屋面工程技术规程》2007 第5.4.2 条地下建筑顶板现浇钢筋混凝土结构层宜采用防水混凝土,其厚度不应小于250mm,可作为一道防水设防。

什么情况下可以不满足250厚?

朱炳寅:一般应满足250,主要是避免审图麻烦。以地下室顶板为例,当外防水具有可更换条件时,也可不用满足250

回复
天地不言
2023年11月12日 15:14:16
4楼

防空地下室顶板最小厚度是200mm,结合1500覆土计算厚度,250当是有一定的经验考虑的。也可以要求审图给出一定的计算指导。

回复
manqini225
2023年11月13日 07:35:26
5楼

GB 55030-2022 《建筑与市政工程防水通用规范》已于2023.04.01开始实施,第4.1.5条规定防水混凝土结构厚度不应小于250mm,现在图审基本上是卡这条的

回复
飞飞aries
2023年11月13日 08:37:16
6楼

《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-2022是这样规定的,全文强条,应注意

回复
samsung01
2023年11月16日 12:45:49
7楼

没给强条吧,注意还有抗渗等级

回复
小学生2013
2023年12月22日 08:38:59
8楼

增加结构厚度,做到最小250mm,才能真正意义上做到防水与结构工作周期同寿命,如果只是建筑做了防水,结构厚度可以减薄,解决不了地下渗漏的耐久性的问题。

回复

相关推荐

APP内打开