审图中要求地下室顶板板厚不小于250,是否合理,地下室顶板为非全埋地下室顶板,专家意见是地下室顶板有1500覆土,需要植草,要按照种植屋面进行考虑,各位大神,是否可以不用考虑如此厚楼板
根据《地下工程防水技术规范》2008 第4.1.7条: 防水混凝土结构,应符合下列规定:(1) 结构厚度不应小于250mm; (2) 裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通; (3)钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。
规范依据二
根据《种植屋面工程技术规程》2007 第5.4.2 条地下建筑顶板现浇钢筋混凝土结构层宜采用防水混凝土,其厚度不应小于250mm,可作为一道防水设防。
什么情况下可以不满足250厚?
朱炳寅:一般应满足250,主要是避免审图麻烦。以地下室顶板为例,当外防水具有可更换条件时,也可不用满足250
GB 55030-2022 《建筑与市政工程防水通用规范》已于2023.04.01开始实施,第4.1.5条规定防水混凝土结构厚度不应小于250mm,现在图审基本上是卡这条的
增加结构厚度,做到最小250mm,才能真正意义上做到防水与结构工作周期同寿命,如果只是建筑做了防水,结构厚度可以减薄,解决不了地下渗漏的耐久性的问题。