氧气管道设计要求 一、参考规范 《工业金属管道设计规范》GB50316-2000(2008年版) 《氧气用截止阀》JB/T10530-2018 二、规范条文展示 1.氧气管道阀门选型 GB50030第11.0.10条: 1) 设计压力大于0.1MPa的氧气管道上,不得采用闸阀(PS:国内实践中多次发生闸阀类阀门手动开关时,氧气流速突然改变,使管道内的铁锈等颗粒冲撞、摩擦激发能量而引燃、引爆的事故。为避免此类事故发生,在压力大于0.1MPa的氧气管道上不得采用闸阀。)
氧气管道设计要求
一、参考规范
《工业金属管道设计规范》GB50316-2000(2008年版)
《氧气用截止阀》JB/T10530-2018
二、规范条文展示
1.氧气管道阀门选型
GB50030第11.0.10条:
1) 设计压力大于0.1MPa的氧气管道上,不得采用闸阀(PS:国内实践中多次发生闸阀类阀门手动开关时,氧气流速突然改变,使管道内的铁锈等颗粒冲撞、摩擦激发能量而引燃、引爆的事故。为避免此类事故发生,在压力大于0.1MPa的氧气管道上不得采用闸阀。);
2) 设计压力大于或等于1.0MPa且公称直径大于或等于150mm的氧气管道上的手动阀门,宜设旁通阀;
3) 设计压力大于1.0MPa,公称直径大于或等于150mm的氧气管道上经常操作的阀门,宜采用气动阀门;
4) 阀门材料选用应符合表11.0.10的规定。
GB50316第5.5.9条:
对于氧气管道不应使用快开、快闭型的阀门。阀内垫片及填料不应采用易脱落碎屑、纤维的材料或可燃的材料制成(PS:阀门的手柄旋转90°开或关的阀门,或开关速度与其相当或更快的阀门,属于快开快闭型阀门)。下图为氧气阀门实拍,可以看到该阀门设置了小旁通阀,主要是避免快速增压和高速、紊流现象的发生。
2.氧气管道材料选型
GB50316第14.6.6.2条:
(1)在产品系列范围内,宜选用无缝的管子和管件。
(2)管子管件焊接应采用氧弧焊打底。
(3)设计压力大于3MPa时,宜采用奥氏体不锈钢管。
(4)碳素钢和低合金钢管道上设有调压阀时,调压阀前后1.5m范围内宜采用奥氏体不锈钢管及管件(PS:分配主管上阀门频繁操作区域后,放散阀后的管道也不应使用碳钢)。
结合GB50030、GB16912相关要求,氧气管道优先使用S30408的无缝钢管,制造标准为《流体输送不锈钢无缝钢管》GBT14976-2012。
3.氧气需要电气防爆要求:规范条文没有要求。
4.环境欠氧和过氧的浓度
《职业卫生名词术语》GBZ/T224-2010第2.28条:
缺氧环境:空气中氧的体积分数<19.5%的环境。
富氧环境:空气中氧的体积分数>23.5%的环境。
5.氧气管道与其他管道间距
GB50160第7.2.6条、GB51283第7.2.5条:
氧气管道与可燃气体、液化烃和可燃液体的管道共架敷设时应布置在一侧,且平行布置时净距不应小于500mm,交叉布置时净距不应小于250mm。氧气管道与可燃气体、液化烃和可燃液体管道之间宜用公用工程管道隔开。
GBT20801.2,B2 h)条:
氧气管道与可燃介质管道共架敷设时,应布置在一侧,且平行布置时净距不应小于500mm,交叉布置时净距不应小于250mm。当管道采用焊接连接结构,并无阀门时,其平行净距可取上述净距的50%。
GB16912第8.1.10条:
6.氧气管道的流速GB50030第11.0.8条:
GB16912第8.2条:
碳钢氧气管道设计要求
(1) 碳素钢管中氧气的最大流速应符合下表:
(2) 为防止着火,在氧气阀门后,均应连接一段长度不少于5倍管径,且不少于1.5m的铜基合金或不锈钢的管道。
(3) 氧气管道应尽量少设弯头和分岔头,工作压力高于0.1MPa的氧气管道弯头,应采取冲压成型制作。分岔头的气流方向,应与主管气流方向成45°到60°角。
(4) 在对焊凹凸法兰中,采用紫铜焊丝作O型密封圈,是氧气用法兰抗燃性可靠的密封形式。
(5) 氧气管道应有导电的良好装置,接地电阻应小于10Ω,法兰间电阻应小于0.03Ω。
(6) 车间内主要氧气管道的末端应加设放散管,以利氧气管道的吹扫和置换,在较长的氧气管道进入车间调节阀前,应设过滤器。
氧气阀门选型总结
阀门类型
氧气管道上的阀门应选用氧气专用阀,国内氧气管道上多选用截止阀,普通阀门介质流动方向是下进上出。在氧气工况下,阀门流道与普通阀门有所不同,选择上进下出,以保证阀杆受力良好,且阀芯快速关闭。
阀体材质
建议在3MPa以下选用不锈钢;在3MPa以上选用Inconel 625 或Monel 400 合金钢。
阀内件材质
常规做氧气阀门内件只有Inconel 和 Monel,但是由于Inconel 625在高温应用场合较Monel K500有优势,故选择如下:
(1) 阀内件选用 Inconel 625加表面硬化处理;
(2) 阀杆/套筒材质选用 Inconel X-750 或 Inconel 718;
(3) 阀门尽量不做缩径处理,保持与原有管道同口径;且阀芯阀座不宜做硬质堆焊,因为堆焊时由于工艺水平限制,易产生一定的不安全因素;
(4) 阀门密封环材质选用无油脂模压石墨(含碳量低);
(5) 上阀盖选用双填料,填料选用耐高温无油脂石墨(可耐468℃);
(6) 因为氧气在流动中遇到毛刺或凹槽,都会产生高速摩擦,积聚大量热能,如果遇到碳化合物可能发生爆炸,阀门内件表面的光洁度要达到 ISO 8051-1 Sa2的要求。