作者:张利军     对于轻型屋面,我们知道:     柱间支撑和系杆作为柱平面外稳定的保证,其耐火极限同柱。     屋面支撑和系杆作为梁平面外稳定的保证,其耐火极限同梁。     考虑檩条-隅撑的支撑作用以后,现在的常用做法是只在檐口和屋脊处设置通长系杆,如下图。

作者:张利军


    对于轻型屋面,我们知道:

    柱间支撑和系杆作为柱平面外稳定的保证,其耐火极限同柱。

    屋面支撑和系杆作为梁平面外稳定的保证,其耐火极限同梁。

    考虑檩条-隅撑的支撑作用以后,现在的常用做法是只在檐口和屋脊处设置通长系杆,如下图。

    对于中间榀屋面梁来说(蓝色箭头),在0.5L(L为跨度)的范围内,屋面梁的侧向稳定依靠檩条-隅撑体系来保证。比如,对于36米跨的门式刚架斜梁,在18米的长度内,依靠檩条-隅撑来起到支撑作用,使得屋面梁的平面外计算长度约为3~4.5米左右。

    但是,我们并没有像对待屋面支撑或系杆一样对檩条进行防火保护。在发生火险的情况下,屋面梁的平面外稳定时没有保障的。而且从实际来说,檩条数量很多,防火处理成本不菲,基本不可行。

    所以,建议回到传统做法,在屋面支撑的每个节点均设置通长系杆,并做好防火处理。檐口和屋脊设置刚性系杆,按压杆控制长细比。其它节点可设置柔性系杆,按拉杆控制长细比。这种布置也有利于安装过程中的安全,如下图:

    系杆与屋面梁之间设置隅撑,对屋面梁受压下翼缘的支撑作用也强于檩条和隅撑。如下图: