条款:规范3.2.1条第6点“室内高度大于4.5m场所应选择特大或大型灯具” 已知答疑:单指"吊挂式标志灯具",对于疏散门上的安全出口指示灯以及1m 以下墙面、柱上安装的方向指示灯不受这个限制。 1.环境:地下室车库建筑标高5.05米,内有风管,消防水管等设施,其中档烟垂壁距地2.4米,风口距地2.7米。 2.疑问:吊挂式标志灯的按装高度应该在3.5米以下(不然会有设施遮挡); 那么这些标志灯应设置“
条款:规范3.2.1条第6点“室内高度大于4.5m场所应选择特大或大型灯具”
已知答疑:单指"吊挂式标志灯具",对于疏散门上的安全出口指示灯以及1m 以下墙面、柱上安装的方向指示灯不受这个限制。
1.环境:地下室车库建筑标高5.05米,内有风管,消防水管等设施,其中档烟垂壁距地2.4米,风口距地2.7米。
2.疑问:吊挂式标志灯的按装高度应该在3.5米以下(不然会有设施遮挡); 那么这些标志灯应设置“特大或大型灯具"么?有没有具体的解释条款?
谢谢!