大家在剪力墙结构建模中端柱是否输入?我总觉得输入框架柱不太合理,因为端柱的配筋我们是按边缘构件的配筋率来控制的,且按框架柱输入还会增加柱所占的地震倾覆力矩的比值,但我认为端柱所占的那部分不应计入的.所以我建模时没有输入,而是在画施工图时加上的.不知大家怎么处理的?
大家在剪力墙结构建模中端柱是否输入?我总觉得输入框架柱不太合理,因为端柱的配筋我们是按边缘构件的配筋率来控制的,且按框架柱输入还会增加柱所占的地震倾覆力矩的比值,但我认为端柱所占的那部分不应计入的.所以我建模时没有输入,而是在画施工图时加上的.不知大家怎么处理的?
2楼
我觉得主框架柱还是应当输入,程序无法区分柱所占比例是程序的
不合理的地方。但是你不输入,最后换成柱,你能保证你的端柱配
筋,墙的配筋就是正确的吗?一般有框架端柱的地方都有纵横的主
梁,你的墙的端头处计算可能无法通过啊。
回复
3楼
我认为yunfeiyu版主的意见是对的,一般按边缘构件配筋不如按端柱配筋大,如果端柱不多就不要设成框剪结构
回复
4楼
我现在做的一栋18层剪力墙结构的住宅,在一字墙的一端有端柱,我输入框架柱,结果框架柱轴压比达到1.3,墙轴压比只有0.2,而我将端柱按400厚的墙输入后两段墙肢轴压比都在0.4~0.5之间,我认为前者肯定不合理,不知是程序问题还是版本问题,我的PKPM是04年9月的正版.
不知你们在处理这类问题时是否是这样的
回复
5楼
我和楼主碰到过一样的问题。我还碰到过如果不输端柱,剪力墙输出结果很正常,可一将此端柱按厚的剪力墙输进去后就不对了,有时轴压比不对,有时配筋不对,这样的结果似乎不太合理
回复