框架梁植筋问题
子果饼煎
2023年10月26日 09:36:04
来自于建筑加固
只看楼主

如上图,现有框架柱截面尺寸400X400,需要在层间位置设置框架梁,框架梁主筋为直径16,按植筋规范,植筋深度为15d(240mm),框架柱截面宽总共400mm,两边都打孔的话,孔会贯穿整个框柱。 请问各位大哥,是否能把柱打穿,主筋穿过框柱,孔内灌植筋胶,是否可行?


1.png


如上图,现有框架柱截面尺寸400X400,需要在层间位置设置框架梁,框架梁主筋为直径16,按植筋规范,植筋深度为15d(240mm),框架柱截面宽总共400mm,两边都打孔的话,孔会贯穿整个框柱。

请问各位大哥,是否能把柱打穿,主筋穿过框柱,孔内灌植筋胶,是否可行?


免费打赏
czcivilczcivil
2023年10月27日 09:20:35
2楼

主筋穿过框柱,这个比较稳固

回复
tt-ljq
2023年10月27日 11:40:58
3楼

可行。并提醒15d不够。

回复
甘月光
2023年11月01日 11:36:41
4楼

肯定是要打穿过框架柱的。最主要的是处理好不打穿框架柱钢筋的问题。要查原来框架柱的纵筋分布情况,如果没有图纸,要打开保护层检查,再确定框架梁纵筋开孔位置,两边要对应


回复
manqini225
2023年11月13日 08:21:04
5楼

可行,建议梁截面高度范围柱截面加大,增设抗剪钢筋,保证节点域不出问题

回复
davyzhang6509
2023年11月15日 15:53:28
6楼

可行,还应注意满足钢筋间距

回复