2楼
看设计手册里面有高压电缆界面的计算, 热稳定, 需要知道短路电流和切断短路电流时间, 要不没法算. 就是说, 比如100毫秒切断15KA短路电流, 就是这个电缆要承受15KA短路电流100毫秒, 能不能承受, 就是算这个
再有, 请大家不要总问这种没头没脑的简单问题, 回答起来很麻烦. 希望大家学会使用网易电气的搜索功能, 比如你这个问题, 你可以搜 电缆, 选择, 在标题里面搜, 很多帖子, 可以学习
回复
3楼
没说电压等级啊
回复
4楼
估计是 10KV的 要不35KV的一般吧用这么小的
回复
5楼
估计是 10KV的 要不35KV的一般吧用这么小的
反正样本上也有这么大的变压器35/10, 1600KVA
回复
6楼
回复