最近做的一个项目,电源的接地制式为TN-S系统,在进建筑物配电箱(柜)内选用的为3P+N型SPD,气象局审查时一定要求改为4P型SPD,核对选型样本,没有详细解释,盼高手回复!

最近做的一个项目,电源的接地制式为TN-S系统,在进建筑物配电箱(柜)内选用的为3P+N型SPD,气象局审查时一定要求改为4P型SPD,核对选型样本,没有详细解释,盼高手回复!
免费打赏
chinawang1985
2009年05月14日 16:18:20
2楼
在TN-S系统中进线总配电箱要选用3P,而分配电箱要选用4P,至于4P与3P+N的不同可以查看选项手册
具体的好像在一本标准上有这个TN系统的SPD安装示意图 记得不是很清楚了 你可以找找看
回复
xpmhs
2010年01月21日 09:00:00
3楼
可以看看ABB等样本,RCD后面应该是3N
回复
平安是福
2010年02月01日 17:36:27
4楼
请参考GB50057-1994
6.4.5 条的图6.4.5-1
回复
y502x
2010年03月16日 23:04:20
5楼
学习了.............................
回复
conquerlk
2010年04月05日 15:00:56
6楼
可以看看ABB等样本,RCD后面应该是3N
回复
韩燕儿
2015年12月29日 09:18:03
7楼
坐等回答。。。
回复
liukai384
2017年07月06日 08:56:43
8楼
感谢楼主无私分享..