最近做的一个项目,电源的接地制式为TN-S系统,在进建筑物配电箱(柜)内选用的为3P+N型SPD,气象局审查时一定要求改为4P型SPD,核对选型样本,没有详细解释,盼高手回复!
最近做的一个项目,电源的接地制式为TN-S系统,在进建筑物配电箱(柜)内选用的为3P+N型SPD,气象局审查时一定要求改为4P型SPD,核对选型样本,没有详细解释,盼高手回复!
2楼
在TN-S系统中进线总配电箱要选用3P,而分配电箱要选用4P,至于4P与3P+N的不同可以查看选项手册
具体的好像在一本标准上有这个TN系统的SPD安装示意图 记得不是很清楚了 你可以找找看
回复
3楼
可以看看ABB等样本,RCD后面应该是3N
回复
4楼
请参考GB50057-1994
6.4.5 条的图6.4.5-1
回复
5楼
学习了.............................
回复
6楼
可以看看ABB等样本,RCD后面应该是3N
回复
7楼
坐等回答。。。
回复
8楼
感谢楼主无私分享..
回复