请问电流互感器准确级组合如:0.2/5P10;0.5/10P10表述什么意思?

请问电流互感器准确级组合如:0.2/5P10;0.5/10P10表述什么意思?
免费打赏
wskal
2008年04月15日 16:36:17
2楼
0.2是测量级,表示相对误差在±0.2%以内,0.5同
5P10是保护级,表示在10倍额定电流时可以保证相对误差在±5%
回复
jsntzhj1976
2008年04月16日 16:21:52
3楼
回答基本正确,补充一下,0.2或0.5是指一次侧电流在额定电流的100%~120%情况下,误差在±0.2%或±0.5%,其他状态下,就不保证了啊.
0.2S就能保证,S为特殊级的意思,所以高精度计量一般用0.2S级的.
回复
conchnit
2008年05月02日 22:34:17
4楼
回答基本正确,5P10是保护级,表示在10倍额定电流时可以保证相对误差在±5%
回复
cqtino
2008年06月30日 21:55:55
5楼
0.2/5P10;0.5/10P10表述意思:
0.2、0.5表示电流互感器的测量级的准确级,标准规定在二次负荷为额定负荷的25%-100%之间任意一值时,其额定频率下的电流误差为±0.2、±0.5(额定电流的20%-120%时)。
5P10、10P10表示电流互感器的保护级的准确级,表示在10倍额定一次电流时的复合误差为±5%、±10%。:)
回复
sx717
2008年07月02日 07:30:01
6楼
0.5/5P20表述意思?