屋面防水工程:防水、保温、隔热、找平、隔离等构造层施工环境要求?
回头看的见
2023年09月25日 13:31:16
来自于建筑施工
只看楼主

屋面防水工程:防水、保温、隔热、 找平、隔离等构造层施工环境要求? 1、 找坡层和找平层 5.2.8??找坡层和找平层的施工环境温度不宜低于5℃。 找坡层、找平层施工环境温度不宜低于5℃。在负温度下施工,需采取必要的冬施措施。 2、保温层 5.3.11??保温层的施工环境温度应符合下列规定: 1、干铺的保温材料可在负温度下施工;

屋面防水工程:防水、保温、隔热、

找平、隔离等构造层施工环境要求?

1、 找坡层和找平层

5.2.8??找坡层和找平层的施工环境温度不宜低于5℃。

找坡层、找平层施工环境温度不宜低于5℃。在负温度下施工,需采取必要的冬施措施。

2、保温层

5.3.11??保温层的施工环境温度应符合下列规定:

1、干铺的保温材料可在负温度下施工;

2、用水泥砂浆粘贴的板状保温材料不宜低于5℃;

3、喷涂硬泡聚氨酯宜为15℃~35℃,空气相对湿度宜小于85%,风速不宜大于三级;

4、现浇泡沫混凝土宜为5℃~35℃。

5.3.14??蓄水隔热层施工应符合下列规定:

蓄水池的防水混凝土施工时,环境气温宜为5℃~35℃,并应避免在冬期和高温期施工;

3、 卷材防水层

5.4.16??卷材防水层的施工环境温度应符合下列规定:

1、热熔法和焊接法不宜低于-10℃;

2、冷粘法和热粘法不宜低于5℃;

3、自粘法不宜低于10℃。

4、 防水涂料和胎体增强材料

5.5.6??防水涂料和胎体增强材料的贮运、保管,应符合下列规定:

1、防水涂料包装容器应密封,容器表面应标明涂料名称、生产厂家、执行标准号、生产日期和产品有效期,并应分类存放;

2、反应型和水乳型涂料贮运和保管环境温度不宜低于5℃;

5、 涂膜防水层

5.5.8??涂膜防水层的施工环境温度应符合下列规定:

1、水乳型及反应型涂料宜为5℃~35℃;

2、溶剂型涂料宜为-5℃~35℃;

3、热熔型涂料不宜低于-10℃;

4、聚合物水泥涂料宜为5℃~35℃。

6、 接缝密封防水

5.6.8??接缝密封防水的施工环境温度应符合下列规定:

1、改性沥青密封材料和溶剂型合成高分子密封材料宜为0℃~35℃;

2、乳胶型及反应型合成高分子密封材料宜为5℃~35℃。

7、?保护层材料

5.7.8??保护层材料的贮运、保管应符合下列规定:

1、水泥贮运、保管时应采取防尘、防雨、防潮措施;

2、块体材料应按类别、规格分别堆放;

3、浅色涂料贮运、保管环境温度,反应型及水乳型不宜低于5℃,溶剂型不宜低于0℃;

4、溶剂型涂料保管环境应干燥、通风,并应远离火源和热源。

5.7.9??保护层的施工环境温度应符合下列规定:

1、块体材料干铺不宜低于-5℃,湿铺不宜低于5℃;

2、水泥砂浆及细石混凝土宜为5℃~35℃;

3、浅色涂料不宜低于5℃。

8、隔离层

5.7.14??隔离层的施工环境温度应符合下列规定:

1、干铺塑料膜、土工布、卷材可在负温下施工;

2、铺抹低强度等级砂浆宜为5℃~35℃。

9、沥青瓦、?隐框及半隐框玻璃

5.8.21??沥青瓦的贮运、保管应符合下列规定:

1、不同类型、规格的产品应分别堆放;

2、贮存温度不应高于45℃,并应平放贮存;

3、应避免雨淋、日晒、受潮,并应注意通风和避免接近火源。

4、明框玻璃组件应拼装严密,框缝密封应采用硅酮耐候密封胶。

10、 玻璃采光顶施工

5.10.8??隐框及半隐框玻璃组件组装应符合下列规定:

1、玻璃及框料粘结表面的尘埃、油渍和其他污物,应分别使用带溶剂的擦布和干擦布清除干净,并应在清洁1h内嵌填密封胶;

2、所用的结构粘结材料应采用硅酮结构密封胶,其性能应符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB?16776的有关规定;硅酮结构密封胶应在有效期内使用;

3、硅酮结构密封胶应嵌填饱满,并应在温度15℃~30℃、相对湿度50%以上、洁净的室内进行,不得在现场嵌填;

20230925

相关推荐

APP内打开