1、高位水箱供水方式
1.1高位水箱的供水原理
供水系统将城市管网的供水先送入地下蓄水池,再通过水泵把水注人高位水箱,高位水箱靠其自然压力(重力)将水送至各用水点,为保证供水的连续性,高位水箱中必须存有一定数量的水,同时在供水过程中还要防止高位水箱水满溢出,因此应将其水位控制在一个特定的范围内。
1.2高位水箱供水方式控制原理
高位水箱中设置了溢流水位、停泵水位、启泵水位和低限报警水位4个液位开关。当高位水箱中的水位在不同位置时,相应的液位开关送出信号给液位控制柜,当水箱贮水后水位达到停泵水位时,液位控制柜接收到相关信号,经过处理后,使生活水泵停机。当高位水箱储水水位达到溢流水位时,液位控制柜发出报警,提示值班人员预处理。当水箱贮水后水位达到起泵水位时,液位控制柜接收到相关信号,经过处理后,使生活水泵启动。当工作泵发生故障时,将备用泵投人运行。并将工作泵从工作线路中切离出来。
一般高位水箱有多台泵构成工作泵组,一台泵故障,其他备用泵根据需要投入运行,除此之外,系统还对泵组中各台泵的当前运行累计时间能够自动存储记录,在整个高位水箱工作运行过程中,对泵组中各个水泵进行均衡运行控制。起动时,首先起动当前运行累计时间最少的水泵。高位水箱供水系统的自动控制环节主要完成以下任务:
1)当高位水箱的水位低于下限水位时,启动水泵向高位水箱储水。
2)当水位达到或超过上限水位时,水泵停机。
3)高位水箱给水泵的起停通过高位水箱内的上下限水位传感器来获得起停信号。
2、气压给水系统
工作原理:隔膜式气压水罐的罐体上设有充气嘴,运行开始前,先通过充气嘴向气压水罐的隔膜囊外的气室充气,并将隔膜囊内(水室)的空气尽批挤出。待充气至压力传感器显水气室内的压力达到最低工作压力P1时,停止充气,关上阀门封闭充气嘴。然后,启动水泵,气压水罐隔膜内部的水室开始进水。随着水泵运行,进水量增加,水室体积不断增大,而其外侧的气室被不断压缩,压力也不断上升,当压力传感器测到气室的压力达到设定的最高工作压力P2时,压力传感器将信号输送至控制柜,控制柜会发出指令使水泵停止运行。在水泵停止运行期间,靠气压水罐水室内带压的水向用户供水。随着供水的进行,水室容积减小,隔膜外的气室容积不断扩大,压力也随之减小,当压力传感器测到气室的压力下降至最低工作压力 P1 时,信号传至控制柜。控制柜发出指令再次启动水泵供水。如此周而复始完成供水的全过程。要使隔膜式气压给水设备长期正常运行,做到气压水罐气室的密闭不漏气和选用质量好、寿命长的隔膜囊很重要,只有这样才能保证气压给水设备不需要经常向气室充气。
3、变频恒压供水方式
3.1工作原理
在恒压变流量供水方式中,反馈系统水压的电接点压力表、压力开关或压力变送器安装在供水主泵的出口附近,其压力设定值依据用户需求经计算确定。在运行过程中,为了使水泵出口保持此压力设定值,供水主泵会在变频器的控制下,随着用户用水量的变化自动调节水泵转速。"恒压”指的是泵出口的压力保持恒定,“变流量”指的是系统的流量(即用户用水量)在不断变化。那么变频运行方式也分为单变频运行方式及全变频运行方式,他们的区别如下:
单变频运行方式:采用单台变频器带几台水泵,实行1号水泵变频运行→1 号水泵工频运→1 号水泵工频运行 +2 号水泵变频运→1 号、 2号水泵工频运行→1 号、2水泵工频运行 +3 号水泵变频运行……,这样的运行模式存在1号水泵在零流量和小流量运行;1号水泵已到工频运行2号水泵开始变频运行;1号、 2号水泵已到工频运行3号水泵开始变频运行时,开始变频运行阶段存在水泵在高效区以外工作的工况,这种工况下工作不节能。
全变频运行方式:采用1对1变频器控制水泵,实行1号水泵变频运行,当用水流量增大1号水泵接近工频,2号水泵启动增速变频运行,1号水泵降频减速运行,直至1、2号水泵频率一致满足用水量。如果用水量还是持续增加,1、2号水泵无法满足用水量要求时,3号水泵启动变频增速运行,1、2号水泵降频减速运行,直至1、2、3号水泵频率相同同速运行,满足用水量需求,以此类推。此种运行方式能保证水泵在高效区运行,比较节能。
4、无负压供水方式
4.1系统组成
传统的无负压给水设备主要由供水主泵、稳流补偿罐、真空抑制器、压力传感器、微机变频控制柜以及各种管件、阀门、附件等组成。对于夜间小流量和零流量时间段较长的用户,还可加设辅助小泵和小气压水罐。
4.2工作原理
市政供水从设备进水管进入,分别经过阀门、过滤器1和倒流防止器2进入稳流补偿4。进入稳流补偿罐4前,在进水管上装有压力传感器3。为安装方便,压力传感器3多装于泵房内离稳流补偿罐较近的地方。在稳流补偿罐4上装有真空抑制器5 和水位计6。正常运行时,稳流补偿罐4充满带压的水,供水主泵7从稳流补偿罐4吸水增压后供给用户。供水主泵7后的出水管上装有压力传感器 10, 它依据用户对用水水压的需求设定压力值。设定压力值是一个恒定值,允许有 0. 01-0. 02MPa 的波动。由于市政供水管网压力的波动和进水管内流量的变化,使得市政供水到达供水主泵7进口处尚存可资利用的压力,但不是-个定值,供水主泵7运行的增压值正是出口设定压力值与进口尚存压力的差值。因此供水主泵 7不是恒速运行,而是在变频调速运行,它的运行情况通过微机变频控制柜 13 进行监控,为了使无负压给水设备从市政供水管网直接抽水时不对市政供水和周围用户产生影响,传统无负压给水设备设有双重保护措施:一重措施是在进稳流补偿4前装压力传感器 3, 给它设定一个最低压力值,在此压力值以上,进水管内不会产生负压。压力传感器3的信号传入微机变频控制柜 13, 当压力值在最低压力值以下时,微机变频控制柜 13 发出指令使供水主泵7减速减少供水,直至停泵。另一重措施就是在稳流补偿罐4上设置真空抑制器5和水位计6。它们的联合作用起到了在压力传感器3发生故障,在市政供水械不足而用户用水量不减的情况下,供水主泵7仍在正常供水时,稳流补偿罐4内水位就会下降,此时真空抑制器5的作用是进排气双向阀打开,罐外空气通过过滤洁净后进入稳流补偿罐 4, 如果市政供水状况没有好转,罐内水位会持续下降,当下降到设定的允许最低水位时,水位计6将信号传至微机变频控制柜 13, 发出指令使供水主泵7停止运行,阻止了稳流补偿罐4内水被抽空,从而也抑制了进水管内“负压”的产生。当市政供水正常后,由于来水增加,稳流补偿罐4内的水位会上升。罐内的空气开始从真空抑制器5的双向阀排出,直至排尽,稳流补偿罐4内又充满压力水,为此,设备开始恢复正常运行。辅助小泵8与小气压水罐 11 是为设备在夜间供水量小和零供水量时产生节能运行效果而设置的。未设置辅助小泵和小气压水罐的设备,供水主泵一天 24h 都是开启的,供水主泵的停泵意味着停止供水。设置辅助小泵8和小气压水罐 11 后,当夜间供水量减小到一定量后,供水主泵7就会停泵自动切换到辅助小泵8的运行,当供水量继续减小到某值时,辅助小泵8会停泵转而由小气压水罐 11 供水。由于辅助小泵8的功率比供水主泵7的功率小,小气压水罐 11 供水不需要动力,故辅助小泵8和小气压水罐11 的设置,能体现出设备进--步的节能效果。
5、其他供水方式
除了以上供水方式还有箱式无负压供水方式及腔式无负压供水供水方式。箱式无负压供水方式能实现用户用水量少,用水压力低的时候由市政管网直接供水;当用水量及用水压力增加的时候由变频水泵叠压供水;当市政停水可自由切换水箱供水方式。腔式无负压供水方式可实现压力更稳定,调压精度更高等优点,。