关于调压水箱
lqm_17
lqm_17 Lv.7
2005年02月25日 09:13:42
只看楼主

我是云南的,我们这即使是对低层建筑(哪怕只有一、二层的),也习惯用上行下给的供水方式,在设置屋顶水箱,起目的是调压和储存事故用水。请问在计算此类水箱的容积时,大家是如何计算的?如在计算一住宅楼时,该住宅楼共六层,每层两户,共12户。我按每户3人,用水量250L/(人,天),需要系数取0.65算,水箱容积大概是6立方,可结构的觉得水箱只用来调压和储存事故用水,不需要这么大,而且说虽然每户3人,但不一定天天都在家,还有什么并不是12户都一直在家或是同时用水什么的,叫我把需要系数调小,后来我取0.45的需要系数,算出的水箱大概是4立方,可甲方又感觉水箱太小,要求调大(我也感觉水箱只是用来调压和储存事故用水,所以没改容积)。我想看看同行们,再计算类似的水箱容积时,是如何计算的,需要系数是如何取的,对这系数的取值都有啥要求。

我是云南的,我们这即使是对低层建筑(哪怕只有一、二层的),也习惯用上行下给的供水方式,在设置屋顶水箱,起目的是调压和储存事故用水。请问在计算此类水箱的容积时,大家是如何计算的?
如在计算一住宅楼时,该住宅楼共六层,每层两户,共12户。我按每户3人,用水量250L/(人,天),需要系数取0.65算,水箱容积大概是6立方,可结构的觉得水箱只用来调压和储存事故用水,不需要这么大,而且说虽然每户3人,但不一定天天都在家,还有什么并不是12户都一直在家或是同时用水什么的,叫我把需要系数调小,后来我取0.45的需要系数,算出的水箱大概是4立方,可甲方又感觉水箱太小,要求调大(我也感觉水箱只是用来调压和储存事故用水,所以没改容积)。我想看看同行们,再计算类似的水箱容积时,是如何计算的,需要系数是如何取的,对这系数的取值都有啥要求。
免费打赏
lqm_17
2005年02月25日 09:51:58
2楼
啊!!怎么没人回应啊,难道大家对于这类建筑,大家都是不设水箱直接供水吗?
回复
lqm_17
2005年02月25日 11:56:46
3楼
自己先顶一下
回复
gs2001
2005年02月25日 14:33:38
4楼
由城市给水管网夜间直接进水的高位水箱的生活用水调节容积宜按用水人数和最高日用水定额确定,一般调节容积按照最高日用水的8%-12%确定。
回复

相关推荐

APP内打开