钢结构圆管构件设计要点
格格巫22
2023年09月08日 15:47:17
只看楼主

钢管的加工方式分为冷成型和热加工。按种类划分为无缝钢管和直缝钢管。   参考规范:《钢结构设计标准(GB 50017-2017)》   1. 截面要求     圆钢管的外径与壁厚之比不应超过100(235/fy);同时需要满足径厚比要求,压弯构件的径厚比不低于S2级;同时需要满足长细比要求,压杆长细比不大于150,拉杆不大于400;


钢管的加工方式分为冷成型和热加工。按种类划分为无缝钢管和直缝钢管。  
参考规范:《钢结构设计标准(GB 50017-2017)》  

1. 截面要求    
圆钢管的外径与壁厚之比不应超过100(235/fy);同时需要满足径厚比要求,压弯构件的径厚比不低于S2级;同时需要满足长细比要求,压杆长细比不大于150,拉杆不大于400;  

2. 相贯节点要求    
(1)主管的外部尺寸不应小于支管的外部尺寸,主管的壁厚不应小于支管的壁厚, 在支管与主管的连接处不得将支管插入主管内
(2)主管与支管或支管轴线间的 夹角不宜小于30°
(3)支管与主管的连接节点处 宜避免偏心;
(4)支管端部应使用自动切管机切割 ,支管壁厚小于6mm时可不切坡口。
(5)支管与主管的连接焊缝,除支管搭接应符合本标准第13.2.2条的规定外,应沿全周连续焊接并平滑过渡;焊缝形式可沿全周采用角焊缝,或部分采用对接焊缝,部分采用角焊缝,其中支管管壁与主管管壁之间的夹角大于或等于120°的区域宜采用对接焊缝或带坡口的角焊缝; 角焊缝的焊脚尺寸不宜大于支管壁厚的2倍;搭接支管周边焊缝宜为2倍支管壁厚。
(6)在主管表面焊接的相邻支管的 间隙a不应小于两支管壁厚之和

3.节点形式
根据受力的特点,平面管节点分为 X 型, Y 型(含 T 型), K 型(含 N 型) 三种。
K 型节点为比较理想的节点形式。可再分为 间隙节点和搭接节点
搭接节点承载力更高,但是考虑到施工难易程度,以及节点的可靠性(隐蔽焊缝质量),建议采用间隙节点。  
间隙节点的间隙长度 a 不能过小,否则两个支管的焊缝要碰到, a t1+t2 a 也不能过大,否则受力上就成为了两个 Y 型节点, a 0.6d0  
搭接节点:保证一定的搭接率, 25%~100%。

4. 节点加强措施
管节点的加强方式 :加内隔板;加肋环;加套管;加节点板;加垫板。


天地不言
2023年09月10日 21:25:56
2楼

圆钢管的外径与壁厚之比不应超过100(235/fy);同时需要满足径厚比要求,压弯构件的径厚比不低于S2级;同时需要满足长细比要求,压杆长细比不大于150,拉杆不大于400; 在设计时拉杆一般按180考虑,防止应力重分布导致过大的长细比拉杆立刻失效。

回复
王铜
2023年09月11日 12:38:21
3楼

壁厚小于6mm时可不切坡口。

回复

相关推荐

APP内打开