大容量10kv车间配电所设计的几个问题
qdfdcsj
qdfdcsj Lv.3
2005年02月24日 22:57:37
只看楼主

某工厂10kv车间配电所,采用中置式高压开关柜,进线1回,引自工厂自备电厂,出线14回接分布在两座厂房内14台变压器 ,每台变压器容量2000kVA,全部是三级负荷。配电所无专门值班人员。问题1。进线柜使用隔离手车还是断路器? 如使用隔离手车,开关柜的闭锁装置是否能防止出线开关未全部断开时误 拉隔离手车?如使用断路器是否需要设置保护装置?问题2。配电所内是否需要设中央信号屏,或计算机监控系统?

某工厂10kv车间配电所,采用中置式高压开关柜,进线1回,引自工厂自备电厂,出线14回接分布在两座厂房内14台变压器 ,每台变压器容量2000kVA,全部是三级负荷。配电所无专门值班人员。
问题1。进线柜使用隔离手车还是断路器?
如使用隔离手车,开关柜的闭锁装置是否能防止出线开关未全部断开时误 拉隔离手车?如使用断路器是否需要设置保护装置?
问题2。配电所内是否需要设中央信号屏,或计算机监控系统?
问题3。配电所内是否需设专门站用变?
偶刚入行,做过小火电,对工厂配电了解有限,因此心中无底,请各位大哥多多指教

kensai1983
2005年02月25日 09:11:31
2楼
1:10KV中置高压开关柜好像都使用的隔离手车,另不是很明白“开关柜的闭锁装置是否能防止出线开关未全部断开时误拉隔离手车”,正常工作时怎会去拉隔离手车?也拉不开啊
2:无专门值班人员需要设置(不敢肯定,抱歉)
3:使用所用变
小弟也是刚入行不久,如有答错请见谅,请前辈来详细解释下,我也好长点知识
回复
城市边缘
2005年02月25日 09:30:18
3楼
1,10KV进线如为非专用电源(如树干式配电),应装设带保护的开关设备。
2,这应该是管理标准方面的要求。
3,大规模,重要的配电所,设所用变压器提高供电可靠性。不太清楚,工厂供电对规模的界定。
回复
wxz2002
2005年02月25日 12:08:30
4楼
哇..一路进线带14台2000KVA的变压器太危险了吧..
工厂电房一般都要有人值班
回复
zhenming297
2005年02月25日 14:20:57
5楼
应该配用所用变压器,这个站对工厂而言已经是不小了。
初学者 望指点
回复
andier
2005年02月25日 14:45:35
6楼
1,若进线柜使用隔离手车,在手车上加装配锁电磁铁,当出线开关全部断开时才能推拉隔离手车;但还是建议采用带保护的断路器比较合适;
2,信号还是要有的,至于设中央信号屏还是计算机监控系统,视具体情况考虑;
3,考虑到本站容量较大,宜单独设站用变。
回复
nlb
2005年02月26日 08:55:57
7楼
1.你的情况,进线宜用断路器,如该进线由上级变电所专供,进线断路器可不装保护。
2.如无人值班不需设中央信号屏,宜设计算机监控系统,最好由上级变电所遥测、遥控。
3.所用操作电源宜从上级变电所直接引入直流电源,如距离太远,也可设所用变,或从邻近车间引入电源,但须设蓄电池。
回复
xczxy
2005年02月26日 12:42:26
8楼
1、可使用高压接触器加隔离开关组合。
2、出线母线宜分段 ,并用断路器。
3、宜将信号上传至上级站。
回复
xczxy
2005年02月26日 12:44:30
9楼
补充:1、出线可用高压接触器加隔离开关组合。
回复
zgd1128
2005年02月26日 13:34:19
10楼
1、建议楼主选择单母分段系统,这样可靠性高,至于1路进线的话,还是用断路器好,隔离柜不可靠,
2、设置独立的所用变,提供直流操作电源,所用检修电源和夏天降温排风扇等电源,
3、无人值班还是不用做中央信号回路,没实际意义
4、可以做电量监测系统,所有数据远传至上位机,选择GE保护和仪表共用系统
回复