请帮忙解释下这个多层的配电系统图里的几个地方
loungeramateur
2008年04月14日 22:03:28
只看楼主

刚开始自学电,不懂的太多,请各位大侠指点图不是我画的,是网上某学院的PPT1、左下角那里的Pe=216+3=219kWKx=0.35PJS=76.65kWIJS=139.4A我的理解如下:Pe=216+3=219kW表示整楼总额定功率为219kW。Kx=0.35表示需要系数为0.35。PJS=76.65kW表示计算功率为76.65kWIJS=139.4A表示计算电流为139.4A。

刚开始自学电,不懂的太多,请各位大侠指点
图不是我画的,是网上某学院的PPT
1、左下角那里的
Pe=216+3=219kW
Kx=0.35
PJS=76.65kW
IJS=139.4A
我的理解如下:
Pe=216+3=219kW表示整楼总额定功率为219kW。
Kx=0.35表示需要系数为0.35。
PJS=76.65kW表示计算功率为76.65kW
IJS=139.4A表示计算电流为139.4A。
但是,Pe、Kx、Pjs、Ijs四者之间的关系,我不理解,想请教一下。

2、216是怎么出来的?76.65×3或根号3,都不得216,Pjs和Ijs跟220V或是380V也找不到关系,Kx也不知道怎么用。

3、L1相的配电箱,也就是第一个单元的配电箱,里那个符号,是用了分励脱扣的断路器吗?还是感应零序电流的漏电保护啊?搜遍了建筑电气工程设计常用图形和文字符号00DX001,里面只有断路器的表示符号。

4、YJV22我查到是指铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套内钢带铠装的电力电缆,那个22表示什么,因为图上从L1到L2,从L2到L3只是用的YJV,没有出现22

5、DZ20L和DZ20Y之间,L和Y的区别是啥?

6、整楼使用了四根线,应该是三相四线制。从第一单元L1配电箱到第二单元L2配电箱使用的是YJV-4×70SC100,为什么从第二单元L2到第三单元L3使用的是YJV-3×70SC100?从4到3少了一根如果是因为单相供电不需要那一根了。那每个单元都是单相供电,那么到L2只要3根线,到L3只要2根线,就行了啊。

7、整栋楼的进线是3×120+1×70,就是只有中性线,没有PE线,那为什么到了从第一单元的配电箱L1出来到七表箱的时候,是BV2×50+1×25呢?后者明显是单相三线的方式,就是有N线,也有PE线啊,难道进楼前,有重复接地?那这个接地的符号在哪里呢?

谢谢!

1208182248736.JPG

免费打赏
loungeramateur
2008年04月15日 22:29:42
2楼
这是这个配电系统图里七表箱的配电箱接线方案图
里面可以清楚的看到到住户是3根线,就是单相三线的供电了
既然整个楼只进4根线,就是说要么没有PE线,要么是PEN线,那到住户那里怎么出的3根线呢?
是TN-C-S系统?就是没看到重复接地在哪里
回复
loungeramateur
2008年04月15日 22:31:14
3楼
这是住户配电箱的接线方案图,也是单相三线的
回复
frank_36
2008年04月16日 16:28:31
4楼
Pe是总容量,就是从末端,一步一步往上加起来的
Kx需要系数用,请参考设计手册,根据不同的户数来取值的
PJS=Pe X Kx
IJS=PJS/0.38/1.732/cosQ
L1相配电箱进线总断路器是带漏电断路器...总进线一定是300mA或500mA的漏电
YJV22...带22的是铠装的电缆,没有22就不是铠装的
DZ20L和DZ20Y...看看样 本吧..应是短路分断能力不一样..进线是50KA....支线是25~25KA
在总进线处要做重复接地,将PEN线接地后分成PE及N线...它这个系统图没画
回复
loungeramateur
2008年04月16日 23:35:13
5楼
多谢多谢!这么细心的指导我。不过还是有点儿疑问
1、IJS=PJS/0.38/1.732/cosQ ,这个关于计算电流的等式还是不懂。0.38和1.732还有cosQ不知道是干嘛的
2、何以判定总进线一定是300mA或500mA的漏电保护呢?是我知道的太少了吧。这个还没学到。
3、进线是50KA....支线是25~25KA ,这个是怎么看出来的?

再次感谢~!
回复
frank_36
2008年04月17日 09:18:49
6楼
(1)P=根号3 X UIcosQ 从这个公式演化来的....根号3=1.732, U=0.38=380V(因为功率以KW为单位,所以用0.38)
cosQ=功率因数,住宅在0.9以上,取0.9就可以了
(2)设计规范里规定了的,每一栋总断路器要加漏电,因为末端普通插座漏电是30mA,所以一定要大于末端漏电,有100mA,300mA,500mA.......通常选用300mA(设计人员定的)
(3)你查一下样本DZ20L,DZ20Y就知道了....后面L与Y的区别
回复
yfh300
2008年04月17日 13:02:04
7楼
1、这是一个多层住宅的电气设计,各回路为单相供电,按照江苏省的住宅设计规范,每户的用电负荷为8KW,而这个系统图所体现的是每户用电负荷为6KW,一共36户,即36X6=216KW,在公共用电负荷3KW,即总的用电负荷为Pe=216+3=219KW;Kx为住宅用电负荷的需要系数,根据《建筑电气常用数据》,按单相配电计算时所连接的基本户数在25~100之间时,推荐的需要系数为0.45,它这里选择了0.35,较不妥。Pjs为计算负荷,Pjs=Pe乘以Kx=219X0.35=76.65KW。住宅照明的功率因数cosQ取0.9,所以Ijs=Pjs/0.38/1.732/cosQ =/0.38/1.732/0.9=129.4A
2、YJV22...带22的是铠装的电缆,没有22就不是铠装的
22表示双钢带聚氯乙烯户套。
3、在总进线处要做重复接地,将PEN线接地后分成PE及N线...它这个系统图没画。
4、从第一单元L1配电箱到第二单元L2配电箱使用的是YJV-4×70SC100,这个应该是3芯的,它错了
回复
yfh300
2008年04月17日 13:07:16
8楼
2008年04月17日 22:50:50
9楼


第二条找到依据了。在民用建筑设计规范2008里面的 25.3.1里规定:

6 每幢住宅的总电源进线断路器,应能同时断开相线和中性线,应具有剩余电流动作保护功能。
剩余电流动作值的选择应符合下列要求:
1)当住宅的电源总进线断路器整定值不大于250A 时,断路器的剩余电流动作值宜为300mA。
2)当住宅的电源总进线断路器整定值为250~400A 时,断路器的剩余电流动作值宜为500mA。
回复
tianandxiao
2009年09月25日 10:10:40
10楼
xuexi xuexi xxuexi
回复
ccc.99
2009年09月25日 10:54:25
11楼
学习!学习!学习!学习!学习!
回复