在主次梁搭接处,有在次梁两侧设置加密箍筋的,也有加设吊筋而不设置加密箍筋的,根据什么判断应该采取那种方式?谢谢了~
在主次梁搭接处,有在次梁两侧设置加密箍筋的,也有加设吊筋而不设置加密箍筋的,根据什么判断应该采取那种方式?
谢谢了~
2楼
加密箍筋一般的构造要求,而若剪力太大,附加箍筋不满足抗剪要求,就需要加吊筋。
回复
3楼
很有价值,楼主辛苦了,万分感谢!!!
回复
4楼
错老错老 是在主粮两边附加箍筋~! 受剪较大处!
回复
5楼
非常不错,有很好的参考价值,希望以后多发一些,可让我们这些后辈多一些学习机会,谢谢!谢谢楼主了!:victory:
回复
6楼
回复
7楼
还是不太明白!!!
回复
8楼
在梁中受有集中荷载时需要配 混规9.2.11
回复
9楼
首选加密箍筋,如不满足,再设吊筋。
回复