钢筋搭接接头百分率可为100%吗?

钢筋搭接接头百分率可为100%吗?

wanghanwu
2023年09月03日 16:58:38
2楼

这个有规范规定的:当接头数量
一般设计总说明:纵向受力钢筋的焊接接头或机械连接接头应相互错开,焊接接头连接区段的长度为受力钢筋直径的35d(d为连接钢筋较小直径)且≥500(非抗震结构构件),该区段范围内纵向受拉钢筋接头面积百分率不应大于50%。
50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》→5.4.2钢筋采用机械连接或焊接连接时,钢筋机械连接接头、焊接接头的力学性能、弯曲性能应符合国家现行有关标准的规定。接头试件应从工程实体中截取。检查数量:按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107和《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定确定。

5.4.6当纵向受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,同一连接区段内纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:1受拉接头,不宜大于50%;受压接头,可不受限制;2直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接;当采用机械连接时,不应超过50%。

《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016

4.0.1接头等级的选用应符合下列规定:

1混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度或对延性要求高的部位应选用Ⅱ级或Ⅰ级接头;当在同一连接区段内钢筋接头面积百分率为100%时,应选用Ⅰ级接头。

2混凝土结构中钢筋应力较高但对延性要求不高的部位可选用Ⅲ级接头。

4.0.3 结构构件中纵向受力钢筋的接头宜相互错开。钢筋机械连接的连接区段长度应按35d计算,当直径不同的钢筋连接时,按直径较小的钢筋计算。位于同一连接区段内的钢筋机械连接接头的面积百分率应符合下列规定:

1接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,高应力部位设置接头时,同一连接区段内Ⅲ级接头的接头面积百分率不应大于25%,Ⅱ级接头的接头面积百分率不应大于50%),Ⅰ级接头的接头面积百分率除本条第2款和第4款所列情况外可不受限制。

2接头宜避开有抗震设防要求的框架的粱端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用Ⅱ级接头或l级接头,且接头面积百分率不应大于50%。

3受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头面积百分率可不受限制。

4对直接承受重复荷载的结构构件,接头面积百分率不应大于50%。

总结:结构规范建议‘不宜’为100%,机械连接接头(如直螺纹等)性能优于焊接和绑扎接头,满足一定条件下可为100%!