  钢筋隐蔽工程施工起来相对复杂,牵涉到图纸、规范的内容比较多,专业性比较强,钢筋工长和翻样人员一定要具备专业知识和丰富的实践经验。要做好钢筋工程一定要做好前期策划,技术人员要吃透图纸将钢筋问题在图纸会审中提出来,及时请设计单位回复。桩基、基础、主体结构、二次结构等不同施工阶段钢筋隐蔽工程重难点也有所不同,我们要结合设计图纸和图集要求,精心组织施工,做到不偷工减料,同时也不要浪费材料。

 

钢筋隐蔽工程施工起来相对复杂,牵涉到图纸、规范的内容比较多,专业性比较强,钢筋工长和翻样人员一定要具备专业知识和丰富的实践经验。要做好钢筋工程一定要做好前期策划,技术人员要吃透图纸将钢筋问题在图纸会审中提出来,及时请设计单位回复。桩基、基础、主体结构、二次结构等不同施工阶段钢筋隐蔽工程重难点也有所不同,我们要结合设计图纸和图集要求,精心组织施工,做到不偷工减料,同时也不要浪费材料。

1   前期策划

项目部组建后要对钢筋工程进行精心策划,根据合同、图纸和现场情况选择劳务班组,各班组施工范围一般根据后浇带、楼栋进行划分,根据项目体量合理选择钢筋班组,如果项目体量大尽量不要选择单一的钢筋班组,一旦人员跟不上,项目部就很被动,同时不能选择过多的钢筋班组,管理难度大,一般2~3个为宜,班组之间有比较和竞争,互相学习和提高。钢筋原材如果是甲供材,只需提供进场计划就行,如果是施工方购买,要看合同是否有品牌要求,同时钢材资金是否有保障,很多项目由于资金问题导致钢材进不来,从而延误工期,同时造成人员窝工。钢筋加工场布置也非常重要,加工厂一般布置在道路边便于运输,同时尽量布置在中间位置尽量减少二次搬运。塔式起重机位置也要综合考虑钢筋加工厂,使得起重量能够满足钢筋的正常运输。各钢筋绑扎班组尽量分开使用钢筋加工厂,便于班组的统一管理,同时塔式起重机也尽量分布合理,避免由于班组之间争抢塔式起重机而产生矛盾。施工单位在和钢筋班组签订劳务合同时,要明确施工工期,同时明确各阶段施工人员数量,明确质量要求和付款节点等。

2   图纸会审

项目开工前期图纸审阅工作非常重要,结合各专业图纸和现场实际情况把图纸问题都罗列出来,图纸会审时一并解决。审阅图纸时结果说明非常重要,很多通用做法都会在结果说明中体现。首先要熟悉结构形式、抗震等级、钢筋型号、选用图集规范等基本内容。结构说明中钢筋是否采用带“E”钢筋一般都不会太明确,在图纸会审中我们要提出来,明确带“E”钢筋的范围,最好能全部改为带“E”钢筋,便于现场操作,否则很容易混淆。钢筋接头结构说明中一般也不会很明确,在图纸会审中要提出来水平向、竖向钢筋的具体连接形式,便于现场操作。钢筋连接一般采用直螺纹套筒连接、电渣压力焊、绑扎搭接,如果采用直螺纹套筒和电渣压力焊,钢筋接头是要另外计费的。结构说明中钢筋马镫有时也不会太明确,要明确马镫的具体做法和间距,如果遇到大底板需要设置钢筋支架的也要明确支架具体做法。钢筋马镫要另外计费的,在大底板中用量比较大,明确具体做法便于施工和计量。对照建筑和结构图墙体位置如果墙下无梁是否要采取增强措施。基础和主体主要核对基础地梁、承台、结构梁编号是否有漏标,框架柱钢筋根数平面与大样是否吻合,楼板附加筋标注是否齐全等。二次结构构造柱、圈梁、门过梁、门边框、拉墙筋等做法图纸是否明确,钢筋等级是否明确。砖砌电梯井道轨道圈梁、构造柱、门过梁、门边框要根据电梯厂家深化图纸进行确定。

3   翻样下料

钢筋翻样工作非常重要,一般由钢筋工长或翻样人员完成,根据图纸和图集要求生成钢筋料单。目前是利用电脑进行翻样。但有时需根据现场情况进行手工微调,如多条梁穿越框架柱,梁柱节点位置上部钢筋非常密集,导致梁上部钢筋没有保护层同时该部位混凝土无法振捣,我们可以采用直锚段缩尺方式避免钢筋在一个位置进行叠加。钢筋翻样人员严格按照图纸和规范进行执行,不要偷工减料,同时合理设置接头位置,尽量做到整料全部利用。施工过程中如果出现变更翻样人员及时更改,同时将信息第一时间传递给下料和绑扎人员。翻样人员要深入现场,及时了解现场实际情况,优化钢筋料单,使得可操作性更强。钢筋料单同时要给项目部技术部门进行审核,以防出现错误。

钢筋下料主要有切料、打弯、调直、套丝等工作,套丝要严格控制丝数,套筒安装完成后露丝不能超过规范要求,丝口用保护套进行封盖。切料不能有马蹄口,断口平直光滑。箍筋成型一般先调直后切料最后打弯,常规工艺花费人工较多,同时效率也不高,可以采用一体化弯箍机进行操作,提高施工效率。钢筋加工区将原材料、半成品、成型料归类堆放整齐,原材料不同型号规格的钢筋分开码放,同时设置标牌。成型料按照料单编号归类码放,同时成型料及时吊运至施工现场。钢筋废料池中钢筋也应尽量使用,可以做马镫、拉钩、梁底垫铁,废料要及时处理。项目部申报钢筋计划时,钢筋工长应到现场清点余料,钢筋班组之间也可以现场拨运,以免计划不清导致现场库存太多,钢筋容易生锈。

4   施工重难点和注意事项

4.1   桩基施工

所有进场的钢筋按照要求进行复检,检验合格后方可使用。工程桩现在很多都采用预应力管桩,部分还是采用钻孔灌注桩,成孔形式主要是泥浆护壁和人工挖孔。灌注桩钢筋笼根据图纸要求制作样板,验收合格后方可大面积制作。灌注桩钢筋笼定位箍按照桩径和保护层厚度进行制作,钢筋笼主筋连接一般都采用单面焊接,焊缝长度不小于10?d,螺旋箍与主筋焊接牢固,桩顶部位加强筋按照图纸要求设置。对于一些人工挖孔桩以入岩深度为终孔依据的,每根桩都要实际测量桩长然后再进行钢筋笼的制作。桩长比较短的在加工区制作完成后直接吊放,如果桩长比较长我们可以分节下钢筋笼,在孔口位置设置短钢筋用于临时搁置第一节钢筋笼,汽车吊吊起第二节钢筋笼,工人进行焊接作业,焊接完成后请监理单位验收,验收合格后下钢筋笼,保护层垫块安装好。

4.2   基础施工

基础结构形式目前常用的桩承台基础和阀板基础,承台钢筋相对较简单,底部垫块要垫到位,如果是上下网片形式的,中间钢筋马凳或支架要牢固。如果碰到桩偏位且超过允许值时应及时联系设计单位,一般会采取加大承台的方法进行处理。如果承台钢筋还未下料及时更改料单,下料完成的尽量将废料二次利用。承台钢筋两个方向上下层关系在图纸会审时最好明确,以防在验收时提出异议。三角承台底部构造钢筋一般图纸上都会漏标,在图纸会审时也应明确。承台与承台之间一般都设置基础梁,钢筋是否拉通设置还是锚入框架柱或承台,在图纸会审中也应明确,便于施工和算量。框架柱插筋按照定位线进行设置,锚入长度、伸出长度符合规范要求,锚入承台部位箍筋现场很多时候都会遗漏,框架柱接地也应同步跟进。

地下室外墙、内墙钢筋绑扎相对简单,钢筋规格间距满足要求,拉钩和垫块设置到位,如果墙板不高竖向可以不设置接头。墙板封模之前要请监理进行验收,很多时候钢筋绑完就开始封模,一定要遵守验收程序。墙板上洞口处加强钢筋按照结构说明要求施工。在绑扎地下室墙柱钢筋时一般都是利用模板支撑架进行作业,有时钢筋工自行搭设的简易操作架安全隐患大,项目部可以统一制作一些安全可靠的操作架。

地下室顶板钢筋一般都是双层双向钢筋网片,顶板框架梁配筋比较多,有时有多排钢筋,梁柱节点钢筋比较密集,木工和钢筋工要互相配合好,要给钢筋工适当的操作面,保证梁钢筋全部满扎。高低跨位置一般都会设置加腋,要按照图纸要求进行施工。地下室顶板面积一般都较大,施工时我们通常根据后浇带划分施工段,我们先把一个施工段的梁钢筋全部绑扎完成,同时甩过后浇带,这样给木工创造工作面,有效形成流水施工,不要到处乱施工,木工平台支完及时清理材料和垃圾,把工作面移交钢筋工绑扎板筋。

4.3   主体施工

现在大多数建筑的结构形式都是框架或框剪结构,框架柱接头形式常规的是直螺纹套筒或电渣压力焊,接头要在现场取样进行送检,如采用电渣压力焊,焊渣要敲除干净。框架柱箍筋如果图纸上是全高加密没有疑义,如果非全高加密按照图集进行施工,在结构图上要找到基础嵌固位置才能确定加密区高度。浇筑完混凝土发现框架柱主筋偏位一般采用冷弯法进行调整,如果偏位较大超出柱子线我们应联系设计单位出方案。框架柱箍筋绑扎完成后挂拉钩和保护层垫块。剪力墙钢筋绑扎基本同框架柱。结构梁钢筋绑扎先绑扎主梁后绑扎次梁,结构梁绑扎时我们一般采用架空法进行绑扎,框架梁比较大时可以用钢筋马凳来支撑,中间位置套上钢管增加刚度。框架梁加密区高度一般情况都是1.5倍梁高,如果结构设计为一级抗震时为2倍梁高。梁钢筋的连接方式基本上都采用直螺纹套筒连接,梁的锚固长度根据混凝土强度等级、钢筋种类、抗震等级、钢筋直径查图集确定,梁二排、三排钢筋的长度、悬挑梁节点做法要符合图集要求,主次梁交接处如设计吊筋不要遗忘。屋面层外围梁柱节点要按照图集要求施工,采用梁锚柱还是柱锚梁自行选择,翻样人员要特别注意,现场很多时候会遗忘后期加强比较麻烦。框架梁全部绑扎完成后请监理单位进行验收,一旦把梁放下去有问题不好整改,落梁后梁柱节点箍筋绑扎到位,二排钢筋如有掉落用长扎丝吊起绑扎牢固,梁底垫块也要安装到位。板钢筋绑扎前先在模板面上画线,底筋绑扎完成后进行水电管安装,墙下加强筋和洞口加强筋也要绑扎完成,面筋有时图纸会设计支座附加筋,伸出长度要满足图纸要求,拿料时不要拿错。板筋绑扎完成后垫垫块,以前都是用常规的水泥垫块,现在有一种板厚控制器,可以垫保护层而且可以控制板厚。装配式结构的叠合板待预制板吊装完成,水电管安装完成后绑扎面筋。楼梯如果出现折板时弯折钢筋互锚要按照图集施工,如设计滑动支座节点做法严格按照图纸要求施工。

4.4   二次结构施工

二次结构施工相对较简单,构造柱底部钢筋最好在浇筑结构梁板时直接预埋,顶部钢筋后期进行植筋处理,很多时候植筋费用是不另外计费的,施工单位应统筹考虑,能够预埋的就提前预埋。构造柱底部和顶部搭接区位置箍筋加密符合图集要求。构造柱和门边柱重合时支模一起支设,构造柱到顶,门边柱到门过梁。圈梁和门过梁按照结构说明要求进行施工,拉墙筋与框架柱一般采用植筋处理,植筋位置施工人员在框架柱上做好标记。在墙体砌筑前对于植筋部位要进行钢筋拉拔试验,拉拔值符合设计要求后方可进行砌筑。砖砌电梯井道要根据电梯厂家图纸进行深化,电梯井道构造柱、轨道圈梁、门过梁做法和配筋都要明确。项目部技术人员应将二次结构涉及的构造柱、圈梁、门过梁、门边柱、止水槛等进行汇总确认,便于后期结算。

5   结语

土建施工的钢筋隐蔽工程非常重要,同时专业性较强,作为项目部管理人员平时要多学习这方面的专业知识,从而提升自己的综合业务水平。想要学好钢筋方面的知识必须深入研究图集和规范,深入现场不断积累施工经验,将理论和实际有效结合。