1、框筒束中每个子框筒的边长不应超过45米。 2、采用框筒束体系的高层钢结构,其高宽比不应小于4。 3、采用密柱深梁型框架组成的框筒束,钢柱沿框架所在平面的中心距不宜大于4.5米。 4、窗裙梁应采用实腹式工形梁,截面高度一般取0.9至1.5米。 5、框筒柱若采用具有强、弱轴的H形、矩形截面钢柱时,应将柱的强轴方向(H形柱的腹板方向)置于所在框架平面内。 6、外圈框筒内部的纵、横向腹板框架,部分或全部采用竖向支撑代换时,该支撑应具有同等的抗推刚度和水平承载力。
7、框筒束中的某个或某几个子框筒,在高层钢结构某中间楼层中止时,应于各该子框筒顶层的所在楼层,沿框筒束的各榀框架设置一层楼高的钢桁架,形成一道刚性环梁。