我们设计建造的幼儿园,地面填土厚度达到3.5m,由于交付工期紧,回填后不久就要求施工地坪面层。工程部门提出在地面标高做一层结构层,但是由于结构体系为8.1*8.1的大跨度,这层结构层造价还比较高(需有900高的梁),请问各位高手,还有什么好的方法能够消除沉降?谢谢!
我们设计建造的幼儿园,地面填土厚度达到3.5m,由于交付工期紧,回填后不久就要求施工地坪面层。工程部门提出在地面标高做一层结构层,但是由于结构体系为8.1*8.1的大跨度,这层结构层造价还比较高(需有900高的梁),请问各位高手,还有什么好的方法能够消除沉降?谢谢!
2楼
我们一般的经验是:把底层做一层60~80厚的刚性地平吧,单层构造配筋,底层地平夯实后较小的沉降量可以抵抗住的
回复
3楼
回填土会沉降是不可避免的,确实的夯实是唯一可以减少沉降的办法。
基础的选用也至关重要,地勘院应该会给你们建议的。
倒是8.1米的夸距,梁深居然做到90cm,真是保守的可以啊!?
告诉大家,谁是结构设计人??
回复
4楼
打灰桩吧,效果还可以,注意灌注时要捣实之后再上面撒水。 地坪加单层双向钢筋
回复
5楼
东西小问题不大!!
和旁边建筑物脱开就好了!!
回复
6楼
改填料、用机械夯实
回复
7楼
打砂桩
加夯实
浇刚性地坪
回复
8楼
你那跨度还好,大型的钢结构厂房地面砼浇筑才叫人头疼,我们的做法是:回填土采用分层夯实(底下塘渣层、中间层用三合土层、再是塘渣层或是其他材料回填、最后是地坪结构层,每层夯实后再回填下一层),局部再打松木桩(比如设备主要位置、大进深处的中间部位等),效果挺好。
回复
9楼
8米跨距900高的梁也不是不可以,地梁可以做宽点没问题。
如果想省钱又不想以后沉降麻烦,个人认为8楼的建议可以考虑考虑
回复
10楼
8楼的意见可以参考
回复
11楼
楼上各位答案都有参考价值,但他已经回填完毕 ,层层回填的做法已经不可取,只能才去打粉状加固地基来回夯实在做加筋刚性地面
回复