空调系统管路(水管和风管)的设计流速如何确定?
小眼睛的柳树
2023年08月16日 10:44:18
来自于中央空调
只看楼主

空调系统管路(水管和风管)的设计流速,应根据实际管道占用和布置空间、节能与水力平衡等要求,通过技术经济比较后确定。 ①、新建项目,应选取合理的设计流速,不应直接采用《措施》中的最大流速限值; ②、改造工程项目,有条件时其设计流速应按照新建工程的要求选择;条件有限时,不应超过《措施》中的最大流速限值。   注意: 最大流速限值是设计的底线,不应超过。设计还应考虑运行水力工况、运行节能等相关因素,综合确定。就目前来看,一般较合理的流速在《措施》规定的最大流速的 1/2~2/3 的范围。


空调系统管路(水管和风管)的设计流速,应根据实际管道占用和布置空间、节能与水力平衡等要求,通过技术经济比较后确定。

①、新建项目,应选取合理的设计流速,不应直接采用《措施》中的最大流速限值;

②、改造工程项目,有条件时其设计流速应按照新建工程的要求选择;条件有限时,不应超过《措施》中的最大流速限值。

 

注意:

最大流速限值是设计的底线,不应超过。设计还应考虑运行水力工况、运行节能等相关因素,综合确定。就目前来看,一般较合理的流速在《措施》规定的最大流速的 1/2~2/3 的范围。

①、对于新设计的工程,经济技术的合理性是首要目标。新建建筑,应该具有合理的条件,因此不应按照最大流逮设计,百应合理降低设计流逮。

②、对于改造工程,具备较好的条件时,也宜选用经济技术合理的设计流速;只有当空间条件有限时,才不得不采用较高的设计流速,但也不应超过最大流速限值。

免费打赏

相关推荐

APP内打开