污水处理的工艺管道是否应进行试水试压?
我是根根
2008年04月14日 09:42:05
只看楼主

污水处理厂内的工艺管道很多,有部分是非承压的(自流),另一部分是承压的(采用水泵加压,但高程相差大约也就是十米的样子),请问大家这些管道从规范规定和设计角度来看,是否应该按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002》要求进行试水和试压检验呢?

污水处理厂内的工艺管道很多,有部分是非承压的(自流),另一部分是承压的(采用水泵加压,但高程相差大约也就是十米的样子),请问大家这些管道从规范规定和设计角度来看,是否应该按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002》要求进行试水和试压检验呢?
免费打赏
qulh822
2008年04月14日 23:00:17
2楼
按设计文件执行,GB50268-97给排水管道施工及验收规范更适用些,无压管应该作闭水试验.
回复
eblues
2008年04月23日 09:52:48
3楼
承压管必须按照规定试压,无压管闭水试验
回复
ysf1566
2008年04月27日 19:04:50
4楼
问题回答的对,有压管和无压管道是不同的,应执行相应的标准。
回复
我是根根
2008年06月06日 14:16:54
5楼
谢谢以上的朋友了,我们这个工程是环保施工单位负责图纸设计的,其设计图纸上面没有对试压试水作任何要求或说明,我们以前做一般的住宅楼和办公楼等工程都是要做的,向施工人员提出这个要求但他们说不用做,所以才特地在这里发问再确定一下。
回复
jyl21shiji
2008年06月16日 23:05:21
6楼
要做的,我们现在正在做压力试验,还在编方案,我们是空气管道,0.2MPa的
回复
我是根根
2008年09月11日 10:27:23
7楼
曝气的空气管确实也应该试压哦,谢谢楼上的提醒了。
回复

相关推荐

APP内打开