1   墙体裂缝实例

某6层砖混结构住宅楼,建筑面积为3000?m 2 ,采用MU10粉煤灰砖,M5混合砂浆。交付使用后,住宅楼陆续出现墙体裂缝,其中大部分裂缝已裂透。住宅楼主要采用粉煤灰砖砌筑,裂缝主要集中在横墙及山墙,纵横墙裂缝分布在粉煤灰砖砌筑墙体上,其中多数集中在暗埋的电线管附近,裂缝为竖直方向,处于砌体强度抵抗收缩的薄弱点和墙体收缩应力的释放点。

2   墙体裂缝原因分析

根据质量检测鉴定报告,墙体裂缝主要由粉煤灰砖干燥收缩作用引起。从建筑物上取下来的砖,其残余干燥收缩值大于露天放置的与建筑物同龄期砖的干燥收缩值。此现象表明,建筑物墙体的干燥收缩仍未完成,该批粉煤灰砖为不合格品。

3   墙体裂缝加固措施

由于承重墙和非承重墙的开裂破坏了结构的整体性,在基本烈度地震作用下,存在一定的危险因素。按国家有关标准综合评定,该住宅楼结构可靠度为三级,不符合国家标准及现行规范要求,已影响正常使用,应对2层以上开裂的粉煤灰砖墙进行加固。鉴于2层以上墙体大多为粉煤灰砖墙,承重墙和非承重墙已全部开裂,因此,本着增强结构的整体性和总体刚度的原则,以提高结构可靠度,增强抗震性能。

3.1   双面钢筋网加固

适用于外纵墙之间的横墙及山墙,以及内纵墙和粉煤灰砖墙体。剔除需加固的整片墙面抹灰并清理干净,在墙体双面绑扎钢筋并用穿墙筋拉牢。穿墙孔及穿楼板孔应采用M10水泥砂浆灌注,保证穿墙筋与墙体、穿板筋与楼板为一整体。墙体充分湿润后,喷涂厚35?mm的C20细石混凝土(图1)。

   

图1    双面钢筋网加固墙体

3.2   单面钢筋网加固

对于外纵墙裂缝较少的情况,可采用内侧单面钢筋网加固方法。剔除墙面单面抹灰并进行清理,然后绑扎单面钢筋并用锚墙筋拉牢。1/3竖直钢筋和水平钢筋穿透楼板,1/2水平钢筋应穿透砖墙,其他做法同双面钢筋网加固方法(图2)。

   

图2   单面钢筋网加固墙体

3.3   局部钢筋网加固

对于局部裂缝,视裂缝程度采用局部单面或双面加固钢筋。根据裂缝长度,钢筋端头呈90°弯钩,锚入墙内120?mm。剔除加固范围内抹灰,并按配筋要求绑扎钢筋,钢筋用锚墙筋或拉墙筋拉牢,且用M10水泥砂浆灌入穿墙孔固定。墙面充分湿润后,再用M10水泥砂浆压抹密实,厚度与抹灰面平齐。抹灰面须与墙体粘结牢固,将加固范围内的水平及竖直灰缝向内剔进30?mm,以使砂浆嵌入。此方法主要用于外立面局部裂缝及室内个别部位(图3)。

   

图3    局部钢筋网加固墙体

3.4   嵌缝加固

适用于裂缝较轻微、未裂透的情况。首先在裂缝处凿成宽40?mm、深40?mm的V形裂缝,清理干净后充分湿润,采用M10水泥砂浆嵌缝,为防止砂浆收缩,可添加适量膨胀剂(图4)。

   

图4    嵌缝加固墙体

(a)嵌缝加固墙体平面示意; (b)1–1剖面示意

4   墙体裂缝加固分析

(1) 根据该住宅楼的质量检测鉴定报告,在未考虑墙体开裂的情况下,对住宅楼的抗震和承载能力按7度设防要求进行验算。由于承重墙体和非承重墙体全部开裂,破坏了结构的整体性能,在7度地震作用下,存在一定危险。整片横墙大面积开裂,极大地削弱了地震水平抗剪能力。鉴于全部内横墙及山墙开裂严重,且大部分裂缝已裂透,故重点采用双面加钢筋网、喷涂细石混凝土做法;对于内纵墙,由于其裂缝较多,故亦采用双面加固;外纵墙裂缝较少,采用内侧单面钢筋网加固;对于外侧局部裂缝,采用局部加固。

(2) 墙体单、双面钢筋网的穿墙筋及穿板筋的加固是施工的关键,但穿墙筋须紧贴墙面,导致钻孔难度大。因此,对于楼板穿孔或墙体穿孔,穿筋后应采用高强度水泥砂浆填塞密实。喷涂细石混凝土时,不仅要随喷涂随压抹平整,还要使混凝土与墙面整体连接。另外,钢筋网加固所采用的钢筋宜细而密,以便于拉结筋的穿透。

(3) 由于粉煤灰砖与普通砖的线膨胀系数以及干燥收缩值不同,所以不能在设计与施工中混用;如有特殊情况,则应分层使用。

(4) 生产厂家须按规定存放粉煤灰砖,工地也应存放规定天数后再进行砌筑。另外,工厂和工地都要采取减少干燥收缩的措施,这样就可控制粉煤灰砖墙体的裂缝。