铝板是我们经常用到的吊顶材料 具有非常出色的耐腐蚀、散热 防潮防油污、阻燃等特性 而且成本低廉,使用寿命长,环保美观
本期要点:
1)铝板吊顶安装节点
2)铝单板吊顶安装施工
一般宽幅比较小,常见为 200mm、300mm 宽
长度一般为 2400mm,厚度在 0.8-1.2 不等
② 安装次序:测量放线→固定吊杆→安装边龙骨→安装主龙骨→安装次龙骨、撑挡龙骨→安装饰面板→安装压条、收口条;
③ 注意收口条底边必需保证在同一水平面上,铝板才不会出现边缘倾斜;
④ 吊顶上的灯具、风口及检修口和其他设备,应设独立吊杆安装,不得固定在龙骨吊杆上。
④ 如有隐藏式灯槽、风口带等,勾搭结构尽量垂直于结构带来排布。这样便于收口和安装。如果灯带灯带是靠透光板遮挡的,可以通过收口条收口。
① 截面尺寸不宜过大,一般宽度 30mm-50mm,高度 40mm-120mm。翻边卡口处一般为 5mm,间距视设计而定;
材料厚度为 1.0-1.5,不宜过厚,否则容易产生R角偏大不美观,而且会增加造价。
② 龙骨最好能做好颜色处理,防止安装后出现露底现象而影响美观;
③ 长度不宜过长,一般小于4M,便于安装同时防止变形;
④ 对于不常规尺寸,量大的情况下可以开模成形,量小时一定要注意先做钣金成形再做表面处理,这样防止用表面处理好的材料成形时出现表面损坏;
⑤ 运输途中一定要注意包装,防止出现因挤压而造成的变形。
方案1:是铝型材挤压成型,在项目用量较大(1吨以上),型材尺寸不大(型材高度在150以内)的情况下使用该方案较有优势。用量在2000米以上,同等厚度的情况下型材比铝板成型便宜10%左右;
方案2:铝板成型加铆接配件,该方案是在用量不大且铝板厚度在1.0左右,尺寸较大的情况下使用。配件起到增加强度的作用。一般用量在1000以下,500米以上;
方案3:在用量较少,尺寸较特殊的情况下使用。(如20*300*1.2);
方案4:在用量较大,尺寸规格较大不适合开模做型材的情况下使用。(如30*400*0.8)该方案适合铝板较薄的情况下使用,既能降低成本又能保证强度。
J型叶片的天花△
准备工作→现场放线→安装吊杆→轻钢主、副龙骨基层制作→固定骨架的连接件→固定骨架→安装铝单板→收口处理→铝单板面处理
1)弹线:
根据楼
层标高水平线,按照设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线,并找出房间中心点,并沿顶棚的标
高水平线,以房间中心点为中心在墙上画好龙骨分档位置线。
2)安装主龙骨吊杆:
在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装预先加工好的吊杆,吊杆安装用帕膨胀螺栓固定在顶棚上。吊杆选用帕圆钢,吊筋间距控制在 1200mm 范围内。
3)安装主龙骨:
主龙骨一般选用C38轻钢龙骨,间距控制在 1200mm 范围内。安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接。
4)安装边龙骨:
按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定 25x25mm 烤漆龙骨,水泥钉间距不大于 300mm。
5)安装次龙骨:
根据铝扣板的规格尺寸,安装与板配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上。当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。
6)安装铝板:
铝扣板安装时在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对产基准线向两边安装安装时,轻拿轻放,必须顺着翻边部位顺序将方板两边轻压,卡进龙骨后再推紧。
2)天花安装铝单板常选择密缝处理,注意铝单板的安装顺序。