污水A/O法二沉池容量
zhuxingufen
2005年02月24日 16:36:14
只看楼主

污水A/O法二沉池污泥斗角度不够,停留时间不够,污泥容易上升,土建池壁无法改动,各位有何高见,(进水为自流,二沉池是竖流式)

污水A/O法二沉池污泥斗角度不够,停留时间不够,污泥容易上升,土建池壁无法改动,各位有何高见,(进水为自流,二沉池是竖流式)
免费打赏
cx4587
2005年02月25日 11:13:34
2楼
现在的表面负荷是多少?中心管中的流速是多少?
回复
egle2000
2005年02月25日 12:38:17
3楼
帮你顶一下,角度不是按规范设计的么?
回复
wtj2010
2005年02月25日 15:21:29
4楼
停留时间不够,可以再加设一个二沉池,我想只有如此了
回复
huaiguoy
2005年02月26日 09:15:30
5楼
首先核实水力负荷,再核实污泥负荷率,可能是污泥负荷率高了
回复
hsush
2005年02月26日 15:16:49
6楼
如果说停留时间不足,可采用连续排泥的方法进行弥补,但如果说污泥斗角度不够而造成污泥上浮,那只能考虑二沉池的改造或增建。另污泥斗角度不够似乎不会导致污泥上浮,供参考!
回复
llidongd
2005年02月26日 16:28:56
7楼
污泥如果是水力冲起的,说明水力负荷太大了,那就再建一个。
如果污泥是反硝化产生氮气后上浮,则是污泥停留时间太长了,要及时排泥。
回复
hsush
2005年02月26日 16:44:32
8楼
一般污泥二沉池停留时间不宜过长,设计考虑都在2~4个小时,水力负荷也不可能与设计差离太大,根据水质情况加强调节,我估计问题能解决的。
回复
hengheng121212@co163
2007年05月26日 09:06:53
9楼
核实一下水力负荷和中心管流速
回复
magi-163
2009年03月27日 10:48:54
10楼
了解了一点........
回复

相关推荐