剪力墙结构住宅施工中,现浇楼梯施工缝的“规范化”施工是施工的难点,也常常是土建施工人员讨论的话题。下面就楼梯施工缝留置的工程经验与看法和大家探讨。 1 楼梯施工缝不一定留在梯段板上 楼梯施工缝的规范化设置必须符合现行施工及验收规范的要求。在现行GB50666—2011《混凝土结构工程施工规范》中规定“施工缝和后浇带宜留设在结构受剪力较小且便于施工的位置”“楼梯梯段施工缝宜留设在梯段板跨度端部1 / 3范围内”;在GB 50204—2002(2011版)《混凝土结构工程质量验收规范》中作为一般项目要求:施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工方案确定。可见,从现行的施工及验收规范中对楼梯施工缝的位置不要求必须设置在梯段板上。结构所受剪力较小,留置位置便于施工是楼梯施工缝留置位置的基本原则。
剪力墙结构住宅施工中,现浇楼梯施工缝的“规范化”施工是施工的难点,也常常是土建施工人员讨论的话题。下面就楼梯施工缝留置的工程经验与看法和大家探讨。
1 楼梯施工缝不一定留在梯段板上
楼梯施工缝的规范化设置必须符合现行施工及验收规范的要求。2 楼梯施工缝留置于梯段板上给模板施工带来不便
按照现行GB 50666—2011《混凝土结构工程施工规范》,楼梯梯段施工缝宜留设在梯段板跨度端部1 / 3范围内,施工中一般将楼梯的施工缝留置在楼层平台楼梯踏步的上三步位置。施工缝留置楼梯踏步的上三步位置,该部分楼梯模板必须先于两侧墙体模板支设,这种情况下梯段斜板角度、模板尺寸、标高不易控制,梯段斜板支撑不规范、稳固性差;往往出现楼梯在留置施工缝后,由于梯板角度、梯板支撑问题以及楼梯四周剪力墙的模板支设协调等情况,需对楼梯模板重新支设,使楼梯结构受力不合理,容易造成楼梯梁与梯板交角形成裂缝或在梯段施工缝的底板接缝位置形成明显的折角,造成人为增加梯段的内应力,并且给后期的梯板装修带来困难。
3 楼梯施工缝留设在楼层平台梁板上施工较为方便
楼梯施工缝留设在楼层平台梁板上,其做法的基本原理是预留楼层平台上跑楼梯梁部分和进楼层平台1/3净跨的部位(一般不少于300mm)不浇筑混凝土,该部分作为施工缝与上层楼梯一同浇筑。楼梯施工缝留设在此,对楼梯梁、板而言均是所受剪力较小的位置;同时在此设置施工缝有利于模板尺寸、标高控制,也利于混凝土振捣密实、施工缝的处理,符合受力合理、方便施工原则。
4 楼层平台梁板上留设楼梯施工缝施工要点
(1)施工前编制《施工缝留置施工方案》,明确施工缝位置及处理措施并报监理确认。
(2) 浇筑剪力墙混凝土时,上跑楼梯梁在剪力墙的支座处用模板或塞XPS板留置梁槽。
(3)楼梯浇筑混凝土时,楼层平台楼梯梁只浇到1/2,上跑楼梯梁部分不浇筑,在上跑楼梯一侧楼层平台净跨的1/3处留置施工缝,不浇筑混凝土。
(4) 上跑楼梯支模时,将楼梯梁、楼层平台、楼梯梁支座处的施工缝表面凿毛处理、清理干净。
(5)在上跑楼梯混凝土浇筑时,接槎处浇水湿润,施工缝表面撒铺1层混凝土同配合比无石砂浆,混凝土振捣时施工缝处细致振实,形成一体。
(6)施工缝处混凝土浇筑后,表面铺贴塑料薄膜,用湿棉毡盖,上面用木板模覆盖保护(图1、图2)。
图1?楼梯平面事意
图2?楼梯剖面示意
5 小结
在楼层平台梁板上留设楼梯施工缝,在多层的砖混结构和高层的剪力墙结构住宅中均能适用。在剪力墙结构的楼梯施工中无论楼梯与剪力墙的同层浇筑法还是缓层浇筑法都能得到较好应用,施工方便,质量得以保证。