施工用电管理措施根据总包提供的电源(380/220V),配置三相五线制,专用保护零线系统TN系统分支线至各用电设备,在各个施工面配备足够的施工分电箱,现场电箱使用前做好验收,合格挂牌后方能投入使用,所有带电操作内容必须由专业电工进行施工,所有电工施工前必需将证书上报总包监理审核,审核同意后方能进行施工。1 加强施工用电管理,加强监督检查,严禁违章操作,防止触电、漏电事故的发生。
施工用电管理措施
根据总包提供的电源(380/220V),配置三相五线制,专用保护零线系统TN系统分支线至各用电设备,在各个施工面配备足够的施工分电箱,现场电箱使用前做好验收,合格挂牌后方能投入使用,所有带电操作内容必须由专业电工进行施工,所有电工施工前必需将证书上报总包监理审核,审核同意后方能进行施工。
1 加强施工用电管理,加强监督检查,严禁违章操作,防止触电、漏电事故的发生。
2 严格贯彻执行《施工现场临时用电安全技术规范》。
3 现场动力电源及照明线路应按建设部《施工现场临时用电安全技术规范》文件及施工组织设计中有关规定架设。每层设一处分电箱,各层操作使用的手持电动工具均由分电箱内接出,现场不得乱拉乱接电线。
4 夜间施工有足够的照明,在潮湿地点或易触及带电体场所,照明电源电压不得超过24V。各种电源线应用绝缘线,并不允许直接固定在钢管上。
5 现场电动工具必须按规定设置接零,并必须安装触电保护器,现场使用的电箱、触保器必须编号,严格按三级保护用电,做到单机、单闸,单触保器,防止触电事故的发生。
6 照明线路的布线应整齐,相对固定,不应有临时观点。室内安装的固定式照明灯具悬挂高度不得低于2.5m,室外安装的照明灯具不得低于3m,安装在露天工作场所的照明灯具应选用防水型灯头。
7 现场办公室、仓库、工作棚内的照明线,除橡胶软电缆和塑料护套线外,均应固定在绝缘子上,并应分开敷设,穿墙时应套绝缘管。
8 照明电源线路不得接触潮湿地面,并不得接近热源和直接绑在金属构件上。
9 照明开关应控制相线,当采用螺口灯头时,相线应接在中心触头上方。
10 照明灯具与易燃物之间,应保持一定的安全距离,普通灯具不宜小于300mm,聚光灯、碘钨灯等高热灯具不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物。当距离不够时,应采取隔热措施。