钢结构建筑管线卡架施工技术 置业公司 谢铁峰 摘 要:随着建筑业的不断发展,建筑结构的跨度越来越多,尤其在高铁,机场等区域,对于这些需要大跨径的场所,传统的钢筋混凝土结构就非常受限,因此大多会采用质量较轻,刚度,强度较大的钢结构。传统的机电管线安装需要在支吊架上敷设,钢结构上采用焊接是最为牢固可靠的,因为机电管线错综复杂,很难在钢结构梁和柱上预留好支架,而现场采用焊接作业会对钢结构物理性能产生影响,目前支架采用牛腿加机械锚栓的安装方式,而牛腿安装精准度将影响整体机电管线的质量和安全性能。
钢结构建筑管线卡架施工技术
置业公司 谢铁峰
关键词:钢结构;支架安装;机电安装;综合管排
3.4 在两块预制板中缝位置有10~20mm空隙,预制好100x50x10mm钢板焊接φ10mm通丝吊杆,放在空隙位置。
4.2 机械开孔加预制牛腿,主要适用于钢结构厂房建筑面积大,钢结构立柱跨度较大,牛腿之间增加转换梁,机电管线安装在转换梁下见图1,桥架及管径较小水管的支架间距要求一般在1.5m~2m,采用转换梁可以保证管道的安装距离,同时可以多层排布将厂区内机电专业所有管线综合安装在支架上。
图1 附加梁轴测图
4.4 轻质预制板承受振动及受力极其有限,大屋面的排水系统一般采用虹吸式排水系统,该系统运行起来振动较大,直接在楼板上生根时会对预制板产生共振,有掉落风险。施工过程中根据设计要求预制板与预制板之间预留10~20mm缝隙,使用预制好的钢板与通丝杆连接在一起,预制在缝隙间,管线直接固定在预制的吊杆上见示意图2。
图2 管线横穿库区预制板支架示意图
(1)综合支架示意图(见图3)
图3 支架示意图
(2)桥架载荷计算详见表1
(3)管道载荷详见表2
(4)分析示意图(PKPM软件程序)
模型建立:
① 内力图见图4
图4,KZ108-6 恒载轴力图
结论:内力比<1,符合要求
(5) 螺栓选型计算书
依据《钢结构设计规范》GB50017-2017[1]中11.4节公式如下见图5:
图5 螺栓承载公式
公式右侧/右侧=0.054976852<1,满足11.4.1-9
(6) 整体载荷计算
荷载与计算结果简图
① 内力图见图6
图6 KZ108(ZT)-6 恒载轴力图
结论:应力比<1,满足要求,载荷计算结果见表4
(1) 牛腿上钢板螺栓孔定位已在车间打孔完成,现场钢结构柱上的孔洞定位要求精度非常高,如果偏差超过2mm,将造成螺栓孔与牛腿孔偏差,无法安装。
中间钢结构立柱有2°弧形造型,牛腿底板与钢结构平行,支架外伸区域与底板需成2°夹角,以保证支架安装时平行度,因钢结构主体安装存在误差,弧形区域牛腿,需逐一现场复核,以保证安装精度。
(1) 支架采用拼接螺栓固定的方式进行固定,安装精度比型钢焊接较低。安装过程必须严格控制位置,避免造成水平度差,管线安装质量直接受到影响。
(1) 支架在梁上安装是,采用手枪钻,在支架包卡固定位置打磨2~3mm保证支架抱卡卡在钢梁内,避免支架掉落。
钢结构主体结构比传统的混凝土结构安装时间短,预制梁的安装精度不用过高,主要给支架提供焊接点,弥补了钢结构装配完成后无法焊接的缺点。因为安装了辅助梁,管线及设备的安装更加自由及多样化,同时也可以满足不同管线对支架间距的要求。厂房内空间大,管线均裸露在外边,管线综合排布在一起,整体美观,大方,提升了厂房布局的整体效果。
[1] 中华人民共和国住房和城乡建设部.GB50017-2017钢结构设计规范[S].北京.中国建筑工业出版社.2018.