工艺标准
(1)盖板为钢筋混凝土预制件,其尺寸应严格配合电缆沟尺寸。
(2)表面应平整,四周宜设置预埋的护口件。
(3)一定数量的盖板上应设置供搬运、安装用的拉环。
(4)拉环宜能伸缩。
(5)电缆沟盖板间的缝隙应在5mm左右。
设计要点
(1)盖板尺寸应根据电缆沟尺寸确定。
(2)沟沿铺设盖板的位置应设置护口件。
施工要点
(1)盖板宜按照图纸要求进行工厂化预制。
(2)预埋的护口件宜采用热镀锌角钢。
(3)混凝土和钢筋应满足相关的强度等级要求和布置要求。
(4)盖板敷设后应保证踩踏时无响声,表面无积水。
(5)电缆沟盖板下应设置橡胶垫片。盖板四周槽钢一般涂两层红丹底漆,两层黑色面漆。
监理要点
(1)盖板表面应平整,护口件应采用镀锌处理。
(2)电缆购盖板应设置橡胶垫片。
(3)保证安装后牢固、踩踏时无声响,表面无积水。
(4)钢筋混凝土盖板混凝土抗压强度和混凝土抗渗强度应符合设计要求,厚度允许偏差±5mm,宽度允许偏差0~10mm,长度允许偏差±10mm,外露面平整度允许偏差≤5mm,麻面允许偏差≤1%。
电缆沟盖板制作图
电缆沟盖板图
工艺标准
(1)电缆支架的层间垂直距离,应保证电缆能方便地敷设和固定。
(2)在同层支架敷设多根电缆时,应充分考虑更换或增设任意电缆的可能。
(3)采用型钢制作的支架应无毛刺,并采取防腐处理,并与接地线良好连接。
(4)支架若采用复合材料,应满足强度、安装及电缆敷设等的相关要求。
(5)电缆支架应排列整齐,横平竖直。
设计要点
(1)根据电缆的载流量和排列方式说明电缆支架材质。原则上电缆支架应采用Q235钢材,且要求做热镀锌防腐处理,必要时采用不锈钢支架。
(2)支架立铁的固定可以采用螺栓固定或焊接。
(3)支架横铁间距应根据电缆截面和运行维护要求确定,并在图纸中标注间距。
施工要点
(1)支架安装前应划线定位,保证排列整齐,横平竖直。
(2)构件之间的焊缝应满焊,并且焊缝高度应满足设计要求。
(3)相关构件在焊接和安装后,应进行相应的防腐处理。
(4)支架、吊架必须用接地扁铁环通。接地扁铁的规格应符合设计要求。
(5)支架安装完毕后,安装塑料保护套,防止磕碰伤人。
监理要点
(1)支架应垂直于底板安装,支架与侧墙垂直安装必须牢固。支架大边密贴墙面不能出现扭曲变形。变形缝两侧30cm范围内不能安装支架。
(2)支架安装应画定位线,保证排列整齐、横平竖直
(3)支架加工焊接应符合设计图纸及规范要求。
(4)支架安装必须进行防腐处理。
(5)支架接地扁铁应安装到位,扁铁必须与支架横撑三面围焊,焊缝应饱满,扁铁搭接长尺不得少于扁铁宽度的2倍。
支架安装图图
工艺标准
(1)底板散水坡度应统一指向集水坑,散水坡度宜取0.5%左右。
(2)集水坑尺寸应能满足排水泵放置要求。
(3)坑顶宜设置保护盖板,盖板上设置泄水孔。
(4)集水坑应根据电缆沟(电缆隧道)的平面尺寸及外形合理设置。
设计要点
(1)排水可采用机械排水和自然排水,集水坑尺寸应满足排水方式的要求,并在图纸中标注。
(2)集水坑位于井室人孔正下方。
(3)集水坑上应设置井篦子。
施工要点
(1)排水沟及集水坑应与侧壁保持足够距离,不影响基坑施工。
(2)地坪施工时做好结构泛水,保证表面散水畅通。
监理要点
(1)在有地下水排出的隧道,必须挖凿排水沟,当下坡开挖时应根据涌水量的大小,设置大于20%涌水量的抽水机具排出。抽水机械的安装地点在导坑的一侧或另开偏洞安装,并用栅栏与隧道隔离;抽水设备宜采用电力机械,不得在隧道内使用内燃抽水机,抽水机械应有一定的备用台数。
(2)隧道开挖中预计要穿过涌水地层时,宜采用超前钻孔探水,查清含水层厚度、岩性、水量、水压等,为防涌水提供依据;如发现工作面有大量涌水时,要立即令工人停止作业,迅速撤离到安全地点。
集水坑及排水处理图
工艺标准
(1)隧道内环境应满足电缆运行及工作人员人身安全。电缆运行适宜环境温度在40℃以下。
(2)风机及其附件应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min。
设计要点
根据隧道环境情况和隧道内电缆发热情况说明隧道通风方式。
施工要点
(1)风机设置温度自动控制,温度超过40℃时启动风机,低于35℃时关闭风机,每天排风时间不少于30min。另外在隧道入口处设置风机手动控制箱。
(2)风机与火灾报警控制器设置联动,发生火灾时,风机联动关闭;火灾扑灭后,手动启动风机进行排烟。
监理要点
(1)隧道施工时的通风,应设专人管理。保证每人每分钟得到l.5~3m的新鲜空气。
(2)无论通风机运转与否,严禁人员在风管的进出口附近停留,通风机停止运转时,任何人不得靠近通风软管行走和在软管旁停留,不得将任何物品堆放在通风管或管口上。
(3)在进入隧道前,必须对隧道内进行气体检查。检查施工单位有毒、有害气体检查记录,掌握测量数据。必须要有有限空间作业专职监护人。
(4)通讯必须保持畅通。
通风设施图
工艺标准
(1)隧道照明电压宜采用直流24V,如采用交流220V电压时,应有防止触电的安全措施。
(2)隧道内电气设备应采取防潮措施。
设计要点
(1)根据隧道规模说明照明设计。
(2)照明设备应采取防潮防爆措施。
(3)竖井处适当位置设置双控开关。
施工要点
(1)照明灯具外壳采用铜绞线(专用接地线)与隧道本体接地扁铁可靠连接。照明灯具选用密封性能好的防潮防爆型灯。
(2)隧道配电箱防护等级:IP5/IP8(防尘/防连续浸水),并置于隧道外箱式变电站室内,壁挂安装。
(3)隧道内自动电缆沿自用电缆支架(或槽盒)敷设,跨越防火分区时设防火封堵,电缆从自用电缆支架采用穿钢管明敷形式引入设备。
监理要点
(1)隧道内的照明灯光应保证亮度充足、均匀、不闪烁,应根据开挖断面的大小,工作面的位置选用不同高度的照明;潮湿及渗、漏水隧道中的电灯应使用防水灯口。
(2)隧道内各部照明电器为:开挖、支撑及衬砌作业地段为12~36V;成洞地段为ll0~220V;手提作业灯为12~36V.
(3)隧道内用电线路,应使用防潮绝缘导线,并按规定高度用瓷瓶悬挂牢固,不得将电线挂在铁钉及其他铁件上,不许捆扎在一起,使用的电缆线应悬挂在高处,严禁拖在地面上受车辆碾压。
(4)隧道内的用电线路和照明设备必须有专人负责检修管理,在检修电器和照明设备时应切断电源。
照明图