电压表和电度表的两个疑难问题
zhaolei6362622
2008年04月13日 19:20:00
来自于继电保护
只看楼主

10KV变电站:1、三相相电压表指示正常,无线电压,查原因是PT二次两相保险接触不良。问:为什么三相相电压指示正常?2、10KV主进电度表电流小时(十几安时)电度表反转,电流大时电度表正常。问:是什么原因?有几种可能?

10KV变电站:
1、三相相电压表指示正常,无线电压,查原因是PT二次两相保险接触不良。问:为什么三相相电压指示正常?
2、10KV主进电度表电流小时(十几安时)电度表反转,电流大时电度表正常。问:是什么原因?有几种可能?
lingxuct
2008年04月14日 14:41:05
2楼
1、与电压表接线有关;
2、负载小时无功住外送,或接线有错。
回复
myssxg@co163
2008年04月15日 22:17:45
3楼
在图上
回复
海风0107
2008年04月16日 22:27:36
4楼
回复
tmydbm
2008年04月22日 15:01:29
5楼
1、与电压表接线有关;
2、负载小时无功住外送,或接线有错
回复
zwj6314
2008年04月29日 07:52:30
6楼
你的电源线进线时穿互感器的电源与相序接反,调整过来就正传了
回复

相关推荐

APP内打开