变风量空调系统适用哪些建筑场所?
五彩斑斓的黑
2023年07月27日 11:03:39
来自于通风排烟
只看楼主

变风量空调系统是全空气空调系统的一种形式,与定风量空调系统相比,变风量空调系统具有区域温度可控制、部分负荷时风机可实现变频节能运行等优点;与风机盘管加新风系统相比,具有空气过滤等级高,空气品质好、可变新风比,利用低温新风冷却节能等优点。适用于在同一个空气调节风系统中,各空调区的冷、热负荷差异和变化大、低负荷运行时间长,且需要分别控制各空调区温度和建筑内区全年需要送冷风的场合,如区域控制要求高、空气品质要求高、高等级办公、商业场所等。


变风量空调系统是全空气空调系统的一种形式,与定风量空调系统相比,变风量空调系统具有区域温度可控制、部分负荷时风机可实现变频节能运行等优点;与风机盘管加新风系统相比,具有空气过滤等级高,空气品质好、可变新风比,利用低温新风冷却节能等优点。适用于在同一个空气调节风系统中,各空调区的冷、热负荷差异和变化大、低负荷运行时间长,且需要分别控制各空调区温度和建筑内区全年需要送冷风的场合,如区域控制要求高、空气品质要求高、高等级办公、商业场所等。

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》对全空气变风量空调系统做出如下规定:

(1)空调区允许温湿度波动范围或噪声标准要求严格时,不宜采用全空气变风量空调系统。技术经济条件允许时,下列情况可采用全空气变风量空调系统:

①、服务于单个空调区,且部分负荷运行时间较长时,采用区域变风量空调系统;

②、服务于多个空调区,且各区负荷变化相差大、部分负荷运行时间较长并要求温度独立控制时,采用带末端装置的变风量空调系统。

(2)全空气变风量空调系统设计,应符合下列规定:

①、应根据建筑模数、负荷变化情况等对空调区进行划分;

②、系统形式,应根据所服务空调区的划分、使用时间、负荷变化情况等,经技术经济比较确定;

③、变风量末端装置,宜选用压力无关型;

④、空调区和系统的最大送风量,应根据空调区和系统的夏季冷负荷确定;空调区的最小送风量,应根据负荷变化情况、气流组织等确定;

⑤、应采取保证最小新风量要求的措施;

⑥、风机应采用变速调节。

免费打赏

相关推荐

APP内打开