高手是怎样炼成的?通过压力表判断制冷系统故障,你会吗?
qq03600287
qq03600287 Lv.2
2023年07月27日 10:55:16
来自于中央空调
只看楼主

  今天咱们一起探讨通过空调压力数值判断制冷系统故障。      


 

今天咱们一起探讨通过空调压力数值判断制冷系统故障。

     


空调系统原理          



1、压缩过程

将流经蒸发器的低温、低压的气态制冷剂压缩为高温、高压的气态制冷剂,输送到冷凝器。


2、冷凝过程

将高温、高压的气态制冷剂冷却,使其变为中温、高压的液态制冷剂,送入干燥瓶。


3、干燥过程

将中温、高压的液态制冷剂过滤,除去制冷剂中的杂质和水份,送入节流阀,并储存小部分的制冷剂。


4、膨胀过程

将过滤后的中温、高压液态制冷剂利用节流原理,使其转变为低压雾状的液/气态混合物,送入蒸发器。


5、蒸发过程

低压雾状的液/气态混合物流至蒸发器,吸收周围的热量而汽化,达到制冷的目的。


通过空调压力数值判断制冷系统故障



制冷系统出现的症状:
1、低压端的压力太高。
2、高压端的压力过低。
可能的原因: 压缩机内部泄漏,压缩机失。
诊断:
压缩机故障(阀板泄漏或损坏,内部零件脱落)
故障排除方法: 修理或更换压缩机。



 
制冷系统出现的症状:  
1、高、低压端的压力都偏高。  
2、在低压端的管子上结霜或结大量的露水。  
可能的原因: 膨胀阀开度过大或安装型号不正确  
诊断: 在低压管中制冷剂过量,膨胀阀开口太宽。  
故障排除方法: 1.检查膨胀阀感温包安装情况。2.如果(1)正常,则检查膨胀阀型号及吨位,如有异常则换之。  

 



 
制冷系统出现的症状:  
1、高、低压端的压力都偏低。2.在可视窗中连续见到气泡。3、制冷效能不足.  
可能的原因: 制冷系统中某处出现冷媒泄露.  
诊断 :1.系统中制冷剂不足。2.制冷剂泄露。  
故障排除方法:  
1.用泄露检查器检查是否有气体泄露。  
2、确定无泄露后冲入适量的制冷剂。  
3、当与测量表连接时,如果压力值接近于0,则在检查及维修之后抽真空加注适量冷媒。  



制冷系统出现的症状:  
1、高、低压断的压力都偏低。  
2、从蒸发器到积累器或干燥过滤器的管子结霜。  
可能的原因: 积累器或干燥过滤器中的污垢阻碍制冷剂的流动。  
诊断: 积累器或干燥过滤器阻塞。  
故障排除方法: 更换积累器或干燥过滤器。  

 



 
制冷系统出现的症状: 系统运行时在低压端的压力有时为真空,有时为正常。  
可能的原因:  
进入制冷系统的水份在膨胀阀处结冰,造成循环的暂时性停止,但当冰融化后,系统又恢复正常。  
诊断:  
1、干燥器处于过饱和状态。  
2、进入制冷系统的水份在膨胀阀内结成冰,阻碍制冷系统的循环。  
故障排除方法:  
1、更换积累器/干燥过滤器。  
2、通过不停地抽真空来出去系统中的水份。  
3、注入适量的新制冷剂然后排出后在重新抽真空加注冷媒。  

 


 


制冷系统出现的症状:  
1、高、低压端的压力都偏高。  
2、触摸时感到低压管道发热。  
3、从观测镜可观察到气泡。  
可能的原因: 空气进入制冷系统。  
诊断: 1.空气进入制冷系统。2.抽真空不充分。  
故障排除方法: 检查压缩机油是否不清洁或不足。  
注意: 如果制冷系统没有进行抽真空就加注冷媒,则测量表读数就会出现如上情况。  

 


 

1、蒸发箱进气口稳定为30-35℃。

2、发动机转数为1500转/分。

3、鼓风机开关开到最高速档.

4、温度控制开关调到最冷位置

8、将循环开关设置在内循环状态下

9、制冷系统功能正常时测量表的读数:

R134A系统:低压端0.15-0.25Mpa(1.5-2.5kgt/ c㎡

高压端1.37-1.57Mpa(14-16kgf/ c㎡

R12系统:低压端147-196kPa(1.5-2.0kgf/ c㎡

高压端1.422-1.47Mpa(14.5-15kgf/ c㎡



 
制冷系统出现的症状:  
1、低压表指示读数为真空负压。2、高压表指示压力太低。  
3、在积累器或干燥过滤器前后管子上结霜或结露水。  
可能的原因: 1.制冷系统中含有水份或污垢,阻碍制冷剂流动。  
2.膨胀阀故障致使流量变小导致阻塞。  
诊断: 制冷剂不循环。  
故障排除方法:  
1检查膨胀阀和EPR,2.更换膨胀阀。  
3更换积累器或干燥过滤器。4.抽真空后并充入适量的制冷剂。  

 


 
制冷系统出现的症状:  
1、高、低压端的压力都太高。  
2、即使当发动机转速下降时通过观测镜也见不到气泡。  
可能的原因: 1.制冷系统中制冷剂过量。2.冷凝器散热不良。  
诊断: 1、系统中制冷剂过多导致循环不良。  
2.冷凝器散热片表面堵塞或风扇故障。  
故障排除方法:  
1,清洁冷凝器表面。  
2、检查风扇运转情况。  
3、若(1)(2)均处于正常状态,调整制冷剂数量达到正常值。     

免费打赏

相关推荐

APP内打开