现在终于搞清楚了:四种脚手架技术参数对比!
cof_21101
cof_21101 Lv.2
2023年07月27日 10:45:24
只看楼主

       

       


脚手架参考规范对比


           
钢管扣件式
           



参考规范:JGJ130-2011《建 筑施工 扣件式钢管脚手架安全技术规程》

①连接节点竖向抗压(抗剪)承载力设计值单8双12KN。

②连接节点水平抗拉承载力设计值8KN。


           
碗扣式            



参考规范:JGJ166-2016《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规程》    

①连接节点竖向抗压(抗剪)承载力设计值25KN。

②连接节点水平抗拉承载力设计值30KN。


           
直插型轮扣式              
           

           



参考规范T/CCIAT0003-2019中国建筑业协会团体标准《建筑施工承插型轮扣式模板支架安全技术规程》

①连接节点竖向抗压(抗剪)承载力设计值30KN。

②连接节点水平抗拉承载力设计值25KN。


           
直插型盘扣式            



参考规范:JGJ231-2010《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》

①连接节点竖向抗压(抗剪)承载力设计值40KN。

②连接节点水平抗拉承载力设计值30KN。


脚手架技术要点对比

           
扫地杆、水平杆            



架体形式

顶部自由端长度

扫地杆距地高度

钢管扣件式

500

距钢管底端 200

碗扣式

650

距地面 400

直插型盘扣式

650

距地面 550

承插型盘扣式

立杆: Q345 钢,纵横杆 Q235B 钢。立杆连接用套筒连接,套筒长度≧ 160mm

 

650

 

距地面 550



           
U托            



架体形式

可调托撑伸出钢管最大长度

可调托撑插入钢管最小长度

钢管扣件式

300

150

碗扣式

300

150

直插型盘扣式

300

200

承插型盘扣式

400

150



           
架体参数            



架体形式

立杆间距设置

立杆步距设置

 

 

钢管扣件式

1、 立杆间距和步距可随意搭配

2、 立杆间距 1.2m ,步距 1.8m 时,剪刀撑设置必须使用加强型。

3、 根据规范附表 C 设置,当立杆间距为 1.2m 时,步距不应为 1.8m

4、 立杆间距宜取 0.4 0.6 0.75 0.9 1.0 1.2m

5、 步距宜取 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8m

碗扣式

1、 0.3m 模数设置

2、 立杆间距不应大于 1.8m, 不宜大于 1.5m

1、 按照 0.6m 模数设置

2、 步距不宜大于 1.8m

直插型

盘扣式

1、 0.3m 模数设置

2、 立杆间距不应大于 1.8m ,不宜大于 1.5m

1、 步距按 0.6m 模数设置

2、 步距不宜大于 1.8m

3、 参照碗扣式

承插型

盘扣式

1、 立杆间距按 0.3m 模数设置

2、 立杆间距无法大于 2m

1、 步距按 0.5m 模数

2、 搭设高度小于 8m ,步距不宜大于 1.5m

3、 搭设高度大于 8m ,步距不应大于 1.5m



           
剪刀撑            



架体形式

水平剪刀撑设置原则

竖向剪刀撑设置原则

 

 

 

 

 

 

钢管扣件式

普通型:

1、 顶部设置水平剪刀撑

2、 当(搭设高度超过 8m 或施工总荷载大于 15KN/ ㎡或集中线荷载大于 20KN/m 时)需设置顶底剪刀撑且水平剪刀撑间距不宜超过 8m

加强型:

1、 顶部设置水平剪刀撑

2 、当(搭设高度超过 6m 或施工总荷载大于 15KN/ ㎡或集中线荷载大于 20KN/m 时)需设置顶底剪刀撑且水平剪刀撑间距不宜超过 6m

普通型:

外侧满设,内部每 5m~8m 设置,剪刀撑宽度为 5m~8m

加强型:

1、 纵横间距 0.9m~1.2m 时,外侧满设,内部每 4 跨设置,剪刀撑宽度为 4 跨。

2、 纵横间距 0.6m~0.9m 时外侧满设,内部每 5 跨设置,剪刀撑宽度为 5 跨。

3、 纵横间距 0.4m~0.6m 时,外侧满设,内部每 3m-3.2m 设置,剪刀撑宽度为 3m-3.2m.

 

 

碗扣式(有设置斜撑杆或钢管式两种)

1、 安全等级为 I 级的模板支撑架应在架体顶层水平杆设置层、竖向每隔不大于 8m 设置一道水平剪刀撑

2、 安全等级为 II 级的模板支撑架应在架体顶层水平杆设置层设置一道水平剪刀撑

3、 每道水平剪刀撑应连续设置,剪刀撑的宽度应为 6~9m

1 安全等级为 I 级的模板支撑架应在架体周边、内部纵向和横向每隔不大于 6m 设置一道竖向钢管扣件剪刀撑。

2 、安全等级为 II 级的模板支撑架应在架体周边、内部纵向和横向每隔不大于 9m 设置一道竖向钢管扣件剪刀撑。

3 、每道竖向剪刀撑应连续设置,剪刀撑的宽度应为 6~9m

 

直插型盘扣式

1、 不超过 4 个步距可不设置剪刀撑。

超过 4 个步距设置顶层水平剪刀撑,剪刀撑间距不应超过 6 个步距。

按照钢管扣件式设置

 

承插型盘扣式

2、 不超过 4 个步距可不设置剪刀撑。

3、 超过 4 个步距设置顶层水平剪刀撑,剪刀撑间距不应超过 6 个步距。

1、 架体高度不超过 8m 时,外立面内第一跨连续设置,内部每隔 5 跨设置。

2、 高度超过 8m 时,满布斜杆。

免费打赏

相关推荐

APP内打开