从变电所配出0。4KV线路,为大约700~900KW容量计算负荷供电,用什么方式供电比较好?电缆并联还是别的什么办法?如果不用高压可行吗?
从变电所配出0。4KV线路,为大约700~900KW容量计算负荷供电,用什么方式供电比较好?电缆并联还是别的什么办法?如果不用高压可行吗?
2楼
供电距离是多长?
如此大的负荷不建意采用低压供电.
回复
3楼
用密集型母线可以。距离?环境?
回复
4楼
距离只有几十米,所以才觉得这么小的范围分几个变电所很不经济,于是还想考虑低压供电。
环境就是居民小区,雨过天晴版主,用密集型母线可以在室外吗?架空还是埋地啊?具体怎么实施?
回复
5楼
不是单个设备容量吧, 可以考虑分别配电
回复
6楼
对,不是单个设备容量,是锅炉房的几个设备。
分别配电也是一个办法,但是考虑到这部分需要单独管理的问题,
还是有一个统一的进线比较好,这样可以做到单独为这部分做总的计量测量。
回复
7楼
有室外型的密集型母线,架空或者在电缆沟内敷设都可以。
回复
8楼
哦,还真不知道这种作法。
电缆沟内敷设有什么要求吗?电缆沟怎么做?母线槽怎么防水?
架空,那么远的距离怎么架空?需要防雷吗?
造价高吗?
回复
9楼
天晴斑竹能具体说说么?在电缆沟敷设?安全怎么保证?
回复
10楼
可以定做预分支(这里不分支)电缆,但造价高哦,这样对环境的要求要低的多。
回复
11楼
顶一下!
回复