冬期预拌混凝土浇筑温度如何计算
coc_52618170
2023年07月19日 11:37:38
只看楼主

  JGJ/T?104—2011《建筑工程冬期施工规程》第6.1.2条规定:混凝土工程冬期施工应按本规程附录A进行混凝土热工计算。该规程附录A的混凝土热工计算,是从混凝土拌合开始计算的,在计算混凝土拌合物运输与输送至浇筑地点时的温度,采用预拌混凝土泵送施工时采用的公式为: T 2 =T 1 –ΔT y –ΔT

 

JGJ/T?104—2011《建筑工程冬期施工规程》第6.1.2条规定:混凝土工程冬期施工应按本规程附录A进行混凝土热工计算。该规程附录A的混凝土热工计算,是从混凝土拌合开始计算的,在计算混凝土拌合物运输与输送至浇筑地点时的温度,采用预拌混凝土泵送施工时采用的公式为:

T 2 =T 1 –ΔT y –ΔT b  

式中:T 2 为混凝土拌合物运输与输送到浇筑地点时温度(℃);T 1 为混凝土拌合物出机温度(℃);ΔT y 为采用装卸式运输工具运输混凝土时的温度降低值;ΔT b 为采用泵管输送混凝土时的温度降低值。

对于施工单位而言,采用预拌混凝土时,虽然可以与预拌混凝土供应商签订相关技术合同,也可以到预拌混凝土搅拌站进行抽查,但是无法全程控制混凝土拌合物原材料的温度、用量、含水率以及搅拌机棚内温度,所以从混凝土拌合物温度(T 0 )的计算到混凝土拌合物出机温度(T 1 )的计算对于施工单位来讲意义不大。

在混凝土拌合物温度的控制方面,通常施工单位与预拌混凝土供应商在技术合同里约定混凝土的出罐温度即可,即约定好从混凝土搅拌运输车的搅拌筒出来时的温度(T g ),这样的话,就不能直接用上述公式进行热工计算。

使用预拌混凝土时,上式中的ΔT y 就是采用混凝土搅拌运输车在运输过程中的温度降低值,那么T 1 –ΔT y 就是混凝土的出罐温度(T g ),所以采用预拌混凝土计算混凝土拌合物输送至浇筑地点的温度的计算公式可以调整为:

T 2 =T g –ΔT b

JGJ/T?104—2011规定的当预拌混凝土采用泵送工艺输送时的公式ΔT 1 =T 1 –ΔT y –T a 也应相应地改为ΔT 1 =T g –T a 。这样一来,在热工计算时,无论是顺序计算还是倒序计算,对于采用蓄热法养护的混凝土,在确保混凝土降到0℃以前能达到受冻临界强度的提前下,通过计算得出来的出罐温度即为施工单位跟预拌混凝土搅拌供应商签订技术合同中所约定的混凝土出罐温度,既简化了计算,又便于施工单位控制冬期混凝土施工质量。