租的房子,热水器电线直接连在一个电闸上面,我看了一下黄线没有连在电闸上,头是断的贴着墙面,现在都不敢用热水器,恳求大佬告诉我这样是不是合理的
虽然热水器到淋浴金属管的距离不止300mm,满足水电阻要求,但这样存在以下安全隐患:
1、热水器没有接PE线,其看不到的背面做总等电位和局部等电位联结的可能性很低
2、对于RCD,没有PE线,其出线到热水器相当于TN-C系统,可能导致RCD误动或拒动
3、假设热水器发生碰壳故障,故障剩余电流不足30mA,或者虽大但RCD拒动,都会使热水器外壳带故障电压。因为没有等电位联结,人的预期接触电压很可能高于潮湿场所安全电压25V,造成电击事故。
4、雷电天气下,会增加雷电引起的电击事故。
要想更安全的使用,要么增加热水器的局部等电位联结,要么洗澡时将RCD人工断开。