钢筋~成品保护质量通病
懵智
懵智 Lv.2
2023年07月13日 13:18:28
来自于建筑施工
只看楼主

钢筋的成品保护 质量通病: ① 柱子钢筋绑扎后,踩踏柱子箍筋。 ② 梁板钢筋安装完成后在钢筋上任意踩,堆放材料等,上层面筋踩塌、绑扎点松脱、没有做任何的保护措施。 ③ 钢筋完成后没有及时浇筑砼,钢筋没有保护被污染,如后浇带钢筋。 ▼钢筋完成后,在钢筋上乱摆放东西,砼泵管直接压在钢筋上压塌局部钢筋

钢筋的成品保护

质量通病:
① 柱子钢筋绑扎后,踩踏柱子箍筋。
② 梁板钢筋安装完成后在钢筋上任意踩,堆放材料等,上层面筋踩塌、绑扎点松脱、没有做任何的保护措施。
③ 钢筋完成后没有及时浇筑砼,钢筋没有保护被污染,如后浇带钢筋。
▼钢筋完成后,在钢筋上乱摆放东西,砼泵管直接压在钢筋上压塌局部钢筋
▼板负筋被踩塌,未及时整理
▼钢筋被踩塌、混乱没做好保护、无整理
▼后浇带钢筋无任何保护
▼墙后浇带钢筋未做保护,钢筋泥污染较多,止水钢板局部已变形松动
防治措施:
① 柱子钢筋绑扎后,不准踩踏,做好工人技术交底。
② 楼板的弯起钢筋、负筋绑扎好后,不准在上面踩踏行走,不得在上面堆放其他材料等。浇筑砼时派钢筋工专门负责修理,保证负弯矩钢筋的位置的正确性。
③ 安装电线管、暖卫管线等其他设施时,不得任意切断和移动钢筋。
④ 钢筋模板内落入的垃圾、泥等要及时清理,如钢筋绑扎好后等待浇筑砼的时间较长,则应对钢筋进行覆盖保护。
合格标准:如下图
▲后浇带钢筋用夹板或彩布条加以覆盖保护
▲铁登支架泵管符合要求,有效保护钢筋和预埋件  

免费打赏

相关推荐

APP内打开