当前一二次融合、智能化融合是电气行业发展的重点,不论是低压还是中高压,低压由于电压低,更加关注于智能化融合,集成电流、温升、电压等监测的一体式插座,集成智能仪表,光纤通信,解决了传统低压开关柜大量元器件、大量接线,维护检修困难,难以实现智能化状态监测。 一次设备、高精度传感器与二次终端设备融合,实现“可靠性、小型化、平台化、通用性、经济性”目标。通过一次与二次设备的有效融合,在测量、采集、保护、控制等传统功能的基础上;着力解决了一二次设备接口不匹配、设备兼容性、扩展性、互换性差等
当前一二次融合、智能化融合是电气行业发展的重点,不论是低压还是中高压,低压由于电压低,更加关注于智能化融合,集成电流、温升、电压等监测的一体式插座,集成智能仪表,光纤通信,解决了传统低压开关柜大量元器件、大量接线,维护检修困难,难以实现智能化状态监测。
一次设备、高精度传感器与二次终端设备融合,实现“可靠性、小型化、平台化、通用性、经济性”目标。通过一次与二次设备的有效融合,在测量、采集、保护、控制等传统功能的基础上;着力解决了一二次设备接口不匹配、设备兼容性、扩展性、互换性差等 问题。
环网柜 环进、环出单元、馈线单元、母线设备单元(PT)、集中式DTU单元;
所有环进环出单元、馈线单元的电源、电流、遥信、遥控等回路通过二次电缆 汇总于DTU单元;母线设备单元的电源、电压等回路通过二次电缆汇总于DTU单元;
DTU单元整体实现三遥、计量、相间及接地故障处理、通信、二次供电等功能;计量采用单独模块,DTU核心单元与其通信采集计量数据。
电子式电流传感器采用低功耗线圈如罗氏线圈,直接输出小电压信号,无二次开路危险,精度高、无饱和、频率范围宽、线性度好,在系统故障状态下可使保护装置可靠动作。
电子式电压传感器采用电阻、阻容分压式传感器,成本低、精度高、体积小、重量轻,受环境影响小,无二次短路危险。
低功率电流传感器几乎是无电的感应式电流互感器,通过测量电阻将电流转换成比例电压。 用于接地 故障检测的低功率传感器, 用于接地故障检测的低功耗传感器根据零电流变压器的功能原理工作。 如果通过变压器的各个导线之间不对称,则会产生接地故障位移电流。 低功耗电压传感器基于电阻提供器的功能原理。 它由两个电阻元件组成,对输入信号进行分频,以达到标准输出值。
电压传感器是电阻分压器,提供3.25 V/√3在额定初级电压下。传感器的输出直接连接到辅助设备。
符合要求的低功率电压传感器。仪器 变压器标准IEC 60044-7
?一次电压高达30 kV
?二次电压3.25 V/√3.
?精度等级0.5、1或3 P
?额定 负载200千欧±1%精度
?无需校准或调整一次电压
?测试恶劣环境条件(温度/冷凝/EMC)
?安装时与开关设备的干扰最小
?安装在电缆T插头的一侧,而不是密封塞
?适用于符合EN 50181标准的C锥形对称插头,或适用于不同制造商。
电流传感器是感应式电流互感器,次级绕组通过精确搜索提供电压信号。在额定初级电流下,这是225 mV。 根据其版本,传感器具有双精度等级;输出信号可同样用于 测量、保护和接地故障检测(如果需要)。 传感器的输出引线直接连接到辅助设备。
低功率电流传感器。仪器 变压器标准IEC 60044-8
?一次电流: 300 A(扩展200%)
?输出信号225 mV
?精度等级0.5、1或3,以及5P10、5P20
?额定负载≧ 20千欧姆
?测试恶劣环境条件(温度/冷凝/EMC)
?安装时与开关设备的干扰最小
?作为一个多功能电流传感器,也可与310 mm宽的集成接地故障检测传感器一起使用
零度电流传感器
?接地故障检测传感器。仪器变压器标准IEC 60044-8
?初级电流60 A
?输出信号225 mV
?精度等级1,相位位移±120 Minuten
?额定负载≧ 20千欧姆
?测试恶劣环境条件(温度/冷凝/EMC)
?安装时与开关设备的干扰最小