钢筋绑扎:到底是满扎还是跳扎?住建局新规!
叉会儿腰
2023年07月10日 10:19:30
来自于新政新规
只看楼主

珠海市住建局发布《关于加强混凝土钢筋保护层厚度控制有关事项的通知》,其中指出:
























珠海市住建局发布《关于加强混凝土钢筋保护层厚度控制有关事项的通知》,其中指出: 板底钢筋、梁底纵向钢筋应与箍筋进行满扎处理。



各区(功能区)、鹤洲新区筹备组住房城乡建设主管部门,市建设工程质量监测站、各区建设工程质量监督机构,各建设、设计、施工、监理单位:


为强化我市混凝土结构工程监管,保障混凝土结构承载力和耐久性,现就加强混凝土钢筋保护层厚度控制有关事项通知如下:


一、加强设计交底


开工前,建设单位组织设计等单位进行设计交底,明确各不同部位的钢筋保护层厚度要求,并对《混凝土钢筋保护层厚度确认表》(详见附件1)进行确认。


二、加强构造措施


(一)板底钢筋、梁底纵向钢筋应与箍筋进行满扎处理。


(二)制定专项施工方案并严格落实。方案应明确点垫块的材质、数量、间距和固定方式,保证钢筋的定位偏差符合国家现行有关标准的规定。


三、加强过程管理


施工、监理单位应加强对地下室梁底、卫生间板底、边梁等薄弱部位的工序质量管理,配备专人和自检仪器及时自检。上述薄弱部位在各层的自检中,每一类型的薄弱部位均应不少于构件数的2%且不少于3个构件。自检发现问题应通过正常程序处理至闭合,同时应有纠正措施避免同类问题重复出现。自检结果应进行统计并填写《钢筋保护层自检统计表》(详见附件2),该项内容纳入主体验收检查资料。


本通知自发文之日起执行。


附件:

1.混凝土钢筋保护层厚度确认表

2.钢筋保护层自检统计表


珠海市住房和城乡建设局

2023年4月14日


附件1:混凝土钢筋保护层厚度确认表


注:1.《地下工程防水技术规范》第4.1.6条规定防水混凝土结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。 2.地下室、卫生间宜按二a类。


附件2:钢筋保护层自检统计表


注:1.以单位工程进行统计,地下室单独进行统计。 2.自检部位必须包含地下室梁底、卫生间板底、卫生间梁底板底、边梁等。


延伸探讨:

关于钢筋的满扎和跳扎,规范中如何规定?


现场施工管理中,对于钢筋绑扎哪些须满扎哪些可跳扎这个问题,我们要拿依据来说话,依据从何而来,图纸、图集、国家规范以及编制通过的施工方案。当然各个项目的图纸和施工方案是不一样的,不可同日而语。今天就主要说说大部分地区都通用的《建筑施工手册》和《混凝土结构工程施工规范》中关于钢筋网交叉点是否必须满扎来说说。



     
建筑施工手册      



(1)《建筑施工手册》第四篇中关于钢筋绑扎规定如下:

①、钢筋的交点须用铁丝扎牢。

②、 板和墙的钢筋网片,除靠外围两行钢筋的相交点全部扎牢外,中间部分的相交点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不发生位移。 双向受力的钢筋网片,须全部扎牢。
(2)《建筑施工手册》第二十一篇中关于钢筋绑扎规定如下:

除柱钢筋和梁钢筋中的主筋采用焊接接头外,其余受力筋和箍筋均采用绑扎连接。钢筋绑扎采用现场绑扎,用20 号铁丝。柱、梁箍筋与受力钢筋垂直设置,箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开设置。 板及整浇层的钢筋网外围两行钢筋交点应每点绑扎牢固,中间部分的相交点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不致产生位移。 总之,绑扎时要做到:钢筋位置准确,绑扎牢固,钢筋接头位置,搭接长度,保护层厚度等符合要求,并严格按图施工。


     
混凝土结构工程施工规范      


《混凝土结构施工规范》5.4.9 中规定如下:

钢筋绑扎的细部构造应符合下列规定:

①、钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢;

②、墙、柱、梁钢筋骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全部扎牢; 板上部钢筋网的交叉点应全部扎牢,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢。


综上所述,严格按照规范要求,只有板底部钢筋钢筋存在间隔交错绑扎(且必须是单向板),剪力墙墙的钢筋网片是双向受力,因此剪力墙墙筋也应满扎。

筏板满扎

墙板钢筋满扎


当然,在图纸有明确要求的情况下,肯定要以设计要求为准,另外各地都有不同的规定,很多地区和企业是要求无论什么情况都要进行满扎的。

免费打赏
工程建设小子
2023年07月16日 13:16:26
2楼

板一般都是按照面满扎,底周边满扎中间跳扎

回复
yj蓝天
2023年10月21日 08:50:37
3楼

好资料,学习啦,谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开