栏杆广泛运用于建筑工程项目中,栏杆很大一部分功能是提供安全保障,避免人员意外坠落,减少意外伤害的风险;同时栏杆也可以为建筑增添美感和装饰性,提高建筑的整体质量。 但是在很多项目中,栏杆的设计不满足规范要求或者设计不合理造成成本的浪费。通过精细化审图对项目的把关,可以解决类似的问题。
栏杆广泛运用于建筑工程项目中,栏杆很大一部分功能是提供安全保障,避免人员意外坠落,减少意外伤害的风险;同时栏杆也可以为建筑增添美感和装饰性,提高建筑的整体质量。
但是在很多项目中,栏杆的设计不满足规范要求或者设计不合理造成成本的浪费。通过精细化审图对项目的把关,可以解决类似的问题。
墙身大样中封闭阳台的栏杆高度从地面算起有1100mm,因封闭阳台下部都是墙体,此部分可不需要栏杆。
建议减少栏杆高度,设计成弯头栏杆,满足从封闭阳台地面算起高度是1100mm。
甲方及设计院采纳我司建议,调整栏杆形式,减少栏杆高度,进而节约栏杆成本。
▲原设计
▲调整后
产品研发室与上人屋面相邻,根据图中所示的墙身大样,此处的窗台高900,满足规范的要求,但平面图中还表达了护窗栏杆。
窗台高度已满足规范要求,平面图中的护窗栏杆可以取消。
设计院取消了护窗栏杆,使室内家具布置更加灵活,同时降低了项目成本。
▲原设计
▲调整后
商业建筑的疏散楼梯的梯段较宽,梯段净宽已达五股人流,但中间未设置扶手,不满足规范要求。
梯段中间增加栏杆扶手。
设计增加了栏杆扶手,避免无法验收项目,造成工期及成本损失。
▲原设计
▲调整后
公共楼梯未设置扶手,不满足规范的要求。
楼梯应至少一侧设置扶手。
在施工前检查出图纸错误,避免施工后拆改造成时间及成本损失。
▲原设计
▲调整后
凸窗的护窗栏杆与窗的把手冲突,导致把手无法使用。
调整窗把手高度,使其高于栏杆,方便项目交付后业主的使用。
及时与门窗深化公司沟通调整,避免交付后客户使用不便造成投诉及施工拆改造成的时间及成本的损失。
▲原设计